在电力系统中,下列哪些因素影响短路电流计算值?( )

A.短路点距电源的远近B.系统网的结构C.基准容量的取值大小D.计算短路电流时采用的方法... A.短路点距电源的远近
B.系统网的结构
C.基准容量的取值大小
D.计算短路电流时采用的方法
展开
考试资料网
2023-03-29 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:A、B
根据《工业与民用配电设计手册》(第三版)P124关于“短路电流计算基本概念”部分,短路过程中短路电流变化的情况决定于系统电源容量的大小或短路点离电源的远近。而基准容量可以任意选定;短路点路的电参数可以用有名值单位制表示,也可以用标幺值表示,它们都不会影响短路电流计算值。
电网结构对短路电流水平及受电能力有影响。限制短路电流的措施有很多,但考虑到电网的实际情况和运行经验,通常采取高低压电磁环网解环,变电站母线分段接线,采用高阻抗变压器等改善电网结构的方法,使各电源到变电站之间保持合理的转移阻抗,从而达到有效地控制短路电流,提高受电能力的目的。
深圳圣斯尔电子技术有限公司
2023-06-12 广告
非接触检测电压的方法有很多种。以下是其中一些常见的方法:1. 磁感应法:利用磁场感应原理,通过测量磁场变化来测量电压。2. 电磁感应法:利用电磁感应原理,通过测量电磁感应来测量电压。3. 电容测量法:通过测量电容的变化来测量电压。4. 红外... 点击进入详情页
本回答由深圳圣斯尔电子技术有限公司提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式