关于建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标准的备用电源的连续供电时间系列说明正确的是哪些?( )
A.180m高的办公建筑;1.0hB.建筑面积30000m2的地下建筑;1.5hC.建筑面积10000m2的六层医疗建筑;1.5hD.建筑面积60000m2的四层商业建筑...
A.180m高的办公建筑;1.0h
B.建筑面积30000m2的地下建筑;1.5h
C.建筑面积10000m2的六层医疗建筑;1.5h
D.建筑面积60000m2的四层商业建筑;1.0h 展开
B.建筑面积30000m2的地下建筑;1.5h
C.建筑面积10000m2的六层医疗建筑;1.5h
D.建筑面积60000m2的四层商业建筑;1.0h 展开
展开全部
【答案】:B、C、D
根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第10.1.5条规定,建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间应符合下列规定:建筑高度大于100m的民用建筑,不应小于 1.50h;医疗建筑、老年人照料设施、总建筑面积大于100000m2的公共建筑和总建筑面积大于20000m2的地下、半地下建筑,不应少于1.00h;其他建筑,不应少于0.50h。
根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第10.1.5条规定,建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间应符合下列规定:建筑高度大于100m的民用建筑,不应小于 1.50h;医疗建筑、老年人照料设施、总建筑面积大于100000m2的公共建筑和总建筑面积大于20000m2的地下、半地下建筑,不应少于1.00h;其他建筑,不应少于0.50h。