1.背景
  某公司中标承建中压燃气管线
  工程,管径DN300mm,长26km,合同价3600万元。管道沟槽开挖过程中,遇地质勘察未探明的废弃砖沟,经现场监理工程师口头同意,施工项目部组织人员、机具及时清除了砖沟,进行换填级配石处理,使工程增加了合同外的工程量。项目部就此向发包方提出计量支付,遭到计量工程师的拒绝。
  监理工程师在工程检查中发现:现场正在焊接作业的两名焊工是公司临时增援人员,均已在公司总部从事管理岗位半年以上;管道准备连接施焊的数个坡口处有油渍等杂物,检查后向项目部发出整改通知。
  2.问题
  (1)项目部处理废弃砖沟在程序上是否妥当?如不妥当,写出正确的程序。
  (2)简述计量工程师拒绝此项计量支付的理由。
  (3)两名新增焊工是否符合上岗条件?为什么?
  (4)管道连接施焊的坡口处应如何处理方能符合有关规范的要求?
  3.分析与答案
  (1)不妥当,有关规范规定:应由设计方及有关方验槽,并应由设计方提出变更设计;
  (2)计量支付的依据是工程合同,变更设计应履行程序,监理工程师应由书面指令;
  (3)不符合,因为间断焊接时间超过6个月,再次上岗前应重新考试;承担其他材质燃气管道安装的人员,必须经过培训,并经考试合格;
  (4)规范规定:连接坡口处及两侧lOmm范围应清除油渍、锈、毛刺等杂物,清理合格后应及时施焊。