建筑施工悬挑式钢管脚手架材料的要求?
1个回答
展开全部
建筑施工悬挑式钢管脚手架材料有什么要求?相对应的标准是怎样的?请看中达咨询整理的文章。
1、用于制作悬挑及纵向承力钢梁的热轧型钢、钢板等应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T、700)Q235A钢和《低合金高强度结构钢》(GB/T、1591)Q345钢的规定。冷弯薄壁型钢的质量应符合现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018)的规定。
2、用于搭设扣件式脚手架的钢管、扣件、连墙件、脚手板等构配件的质量应符合国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130)的规定;用于搭设门式钢管脚手架、碗扣式钢管脚手架和盘扣式钢管脚手架等构配件的质量应符合相应的国家现行标准的规定。
3、用于构件连接的螺栓应符合现行国家标准《六角头螺栓》(GB/T5782)的规定,其机械性能应符合现行国家标准《紧固件机械性能、、螺栓、螺钉和螺丝》(GB/T3089)的规定。
4、制作悬挑承力钢梁等的焊接材料应与主体金属材料的技术性能相适应。手工焊接采用的焊条,应符合现行国家标准《碳钢焊条》(GB/T5117)和《低合金钢焊条》(GB/T5118)的规定,自动焊和半自动焊所采用的焊丝和焊剂,应符合现行国家标准《埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂》(GB/T5293)和《低合金钢埋弧焊用焊剂》(GB/T12470)的规定。
5、U形钢筋拉环和U形钢筋锚环应采用Q235钢筋制作,其技术性能应符合现行国家标准《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB13013)的规定,不得采用冷加工钢筋制作拉环和锚环。
6、悬挑承力钢梁吊拉构件的材料应符合下列要求:
1、吊拉构件采用钢丝绳时,其技术性能应符合现行国家标准《一般用途钢丝绳》(GB/T20118)的规定,钢丝绳直径应不小于Φ12,其规格宜为强度级别不小于1570MPa的6×37钢丝绳。
2、吊拉构件采用钢筋拉杆时,其技术性能应符合现行国家标准《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GB13013中HPB235级钢筋的规定。
查询更多建筑企业中标业绩、诚信信息、资质条件,马上一键查询结果,下载建设通app。
更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd
惠州市腾昌机械设备有限公司
2022-02-25 广告
2022-02-25 广告
铝合金脚手架一般指快装铝合金脚手架,采用模块式设计,使普通用户能快捷、安全地塔建一个脚手架工作塔。铝合金脚手架根据宽度可以分为单宽铝合金脚手架(0.85M)双宽铝合金脚手架(1.4M)。根据搭建类型可以分为直爬梯架,斜爬梯架,对角梯架,组合...
点击进入详情页
本回答由惠州市腾昌机械设备有限公司提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询