通风空调金属风管的连接,说法正确的( ),

A.一般板厚小于等于1.2mm的金属板材采用焊接B.板厚大于1.5mm的风管采用电焊、氩弧焊等方法C.中、低压系统矩形风管法兰螺栓及铆钉间距小于等于100mm,高压系统小... A.一般板厚小于等于1.2mm的金属板材采用焊接
B.板厚大于1.5mm的风管采用电焊、氩弧焊等方法
C.中、低压系统矩形风管法兰螺栓及铆钉间距小于等于100mm,高压系统小于等于150mm
D.镀锌钢板及含有各类复合保护层的钢板应采用焊接,不得采用咬口连接
展开
考试资料网
2023-04-12 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:B
本题考查的是风管制作的施工技术要求。
选项A,一般板厚小于等于1.2mm的金属板材采用咬口连接,咬口连接有单咬口、联合角咬口、转角咬口、按扣式咬口、立咬口等方法。
选项B,板厚大于1.5mm的风管采用电焊、氩弧焊等方法。
选项C,中、低压系统矩形风管法兰螺栓及铆钉间距小于等于150mm,高压系统小于等于100mm。
选项D,镀锌钢板及含有各类复合保护层的钢板应采用咬口连接或铆接,不得采用焊接连接。