下列关于自动喷水灭火系统的叙述中,哪几项不正确?( )
A.雨淋报警阀不只限用于雨淋灭火系统B.设有自动喷水灭火系统的房间,其吊顶内有时可不设喷头C.预作用系统应在灭火喷头开启后立即自动向配水管道供水D.配水管道的公称压力不应...
A.雨淋报警阀不只限用于雨淋灭火系统
B.设有自动喷水灭火系统的房间,其吊顶内有时可不设喷头
C.预作用系统应在灭火喷头开启后立即自动向配水管道供水
D.配水管道的公称压力不应大于1.20MPa,并不应设置其他用水设施 展开
B.设有自动喷水灭火系统的房间,其吊顶内有时可不设喷头
C.预作用系统应在灭火喷头开启后立即自动向配水管道供水
D.配水管道的公称压力不应大于1.20MPa,并不应设置其他用水设施 展开
1个回答
展开全部
【答案】:C、D
参见《自动喷水灭火系统设计规范》。A项,雨淋报警阀也用于预作用自动喷水灭火系统;B项,满足《自动喷水灭火系统设计规范》7.1.8条要设,也即不满足可不设;C项,见《自动喷水灭火系统设计规范》2.1.2.3条,对于预作用系统定又的理解;D项,见《自动喷水灭火系统设计规范》8.0.1条,“配水管道的工作压力不应大于1.20MPa,并不应设置其他用水设施”,而“公称压力”与“工作压力”不同。
参见《自动喷水灭火系统设计规范》。A项,雨淋报警阀也用于预作用自动喷水灭火系统;B项,满足《自动喷水灭火系统设计规范》7.1.8条要设,也即不满足可不设;C项,见《自动喷水灭火系统设计规范》2.1.2.3条,对于预作用系统定又的理解;D项,见《自动喷水灭火系统设计规范》8.0.1条,“配水管道的工作压力不应大于1.20MPa,并不应设置其他用水设施”,而“公称压力”与“工作压力”不同。