下列关于自动喷水灭火系统的叙述中,哪几项不正确?( )
A.雨淋报警阀不只限用于雨淋灭火系统B.设有自动喷水灭火系统的房间,其吊顶内有时可不设喷头C.预作用系统应在灭火喷头开启后立即自动向配水管道供水D.配水管道的公称压力不应...
A.雨淋报警阀不只限用于雨淋灭火系统
B.设有自动喷水灭火系统的房间,其吊顶内有时可不设喷头
C.预作用系统应在灭火喷头开启后立即自动向配水管道供水
D.配水管道的公称压力不应大于1.20MPa,并不应设置其他用水设施 展开
B.设有自动喷水灭火系统的房间,其吊顶内有时可不设喷头
C.预作用系统应在灭火喷头开启后立即自动向配水管道供水
D.配水管道的公称压力不应大于1.20MPa,并不应设置其他用水设施 展开
1个回答
展开全部
【答案】:C、D
参见《自动喷水灭火系统设计规范》。A项,雨淋报警阀也用于预作用自动喷水灭火系统;B项,满足《自动喷水灭火系统设计规范》7.1.8条要设,也即不满足可不设;C项,见《自动喷水灭火系统设计规范》2.1.2.3条,对于预作用系统定又的理解;D项,见《自动喷水灭火系统设计规范》8.0.1条,“配水管道的工作压力不应大于1.20MPa,并不应设置其他用水设施”,而“公称压力”与“工作压力”不同。
参见《自动喷水灭火系统设计规范》。A项,雨淋报警阀也用于预作用自动喷水灭火系统;B项,满足《自动喷水灭火系统设计规范》7.1.8条要设,也即不满足可不设;C项,见《自动喷水灭火系统设计规范》2.1.2.3条,对于预作用系统定又的理解;D项,见《自动喷水灭火系统设计规范》8.0.1条,“配水管道的工作压力不应大于1.20MPa,并不应设置其他用水设施”,而“公称压力”与“工作压力”不同。
水箱
2024-04-08 广告
2024-04-08 广告
消防箱泵一体化主要由以下几部分组成:1. 消防水箱:用于储存消防用水,确保在火灾时有足够的水源。2. 消防水泵:在火灾发生时,能迅速启动并将消防水箱中的水加压送至灭火现场。3. 控制系统:包括电气控制柜和自动控制系统,用于监控消防水泵的运行...
点击进入详情页
本回答由水箱提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询