日光灯怎么接线 25
我新手,我要把一个普通日光灯改装成应急灯。我把灯座拆开,拿掉里面原来的镇流器和启动器。放入蓄电装置和应急装置。如图所示,1-8为应急装置接线座,ABCD为灯头线。我首先把...
我新手,我要把一个普通日光灯改装成应急灯。 我把灯座拆开,拿掉里面原来的镇流器和启动器。 放入蓄电装置和应急装置。 如图所示,1-8为应急装置接线座,ABCD为灯头线。
我首先把火线接到5 零线接到6 然后将蓄电装置连接到7 8 随后把灯头线与应急装置连接 1-A 2-C 3-B 4-D 。
接好线后通电,灯管不亮。 随后断电,灯管亮。 总之就是通电的时候灯管不亮,断电后蓄电装置放电灯管亮。 请问这样我的这个应急日光灯是否已经装好,这样是否正常。 可不可以改成通电也亮,怎么改。
附应急装置实物图 https://gss0.baidu.com/7LsWdDW5_xN3otqbppnN2DJv/pd0016/pic/item/7bc2c5f8b6d285b99f51467c.jpg 展开
你能把镇流器上的接线图也发上来吗?还有应急装置的接线图?有可能还有别的方法可以让你的灯通电也能亮/
你的应急电源的接线图我已看到。5、6、7、8接线是没问题的。问题是你在接灯管时错了。
5、6再各引出一条线(L、N)来电子镇流器的L、N。灯管的A接1、B接电子镇
流器。C接2,D接电子镇流器。电子镇流器还剩余的两脚来接3、4
因为没电子镇流器的接线图,及标号,不好说哪根接哪里。
希望你能听的明白。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询