输送气体介质的管道进行压力试验时,试验压力应为设计压力1.15倍的情形包括( )。
A.承受内压的有色金属管气压试验B.承受内压的钢管气压试验C.真空管道气压试验D.钢管.有色金属管的严密性试验...
A.承受内压的有色金属管气压试验
B.承受内压的钢管气压试验
C.真空管道气压试验
D.钢管.有色金属管的严密性试验 展开
B.承受内压的钢管气压试验
C.真空管道气压试验
D.钢管.有色金属管的严密性试验 展开
展开全部
【答案】:A、B
本题考查的是管道压力试验。气压试验可分为输送气体介质管道的强度试验和输送液体介质的严密性试验。承受内压钢管及有色金属管的试验压力应为设计压力的 1.15 倍,真空管道的试验压力应为 0.2MPa。
本题考查的是管道压力试验。气压试验可分为输送气体介质管道的强度试验和输送液体介质的严密性试验。承受内压钢管及有色金属管的试验压力应为设计压力的 1.15 倍,真空管道的试验压力应为 0.2MPa。