6平方电线可以承受多少瓦
约19kw。
推导过程如下:
先说说铜线所通过的电流,正常情况下1平方毫米铜线能通过电流是6a,(因为现在的铜电缆质量不敢恭维,建议取1平方毫米铜线通过5a的电流)那么以此数值计算6平方毫米铜线通过的常态电流是36a。
三相380v电动机 p=1.732*u*i*cosφ计算出电流值,其中功率因数cosφ取值0.8。
p=1.732*380*36*0.8=18955w,约19kw。
扩展资料
载流量的估算口诀有以下:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。
从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线。
其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。
当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
穿管二根,载流量按八折计算;穿管三根,载流量按七折计算;穿管四根,载流量按六折计算。
参考资料来源:百度百科-导线载流量
参考资料来源:百度百科-载流量
参考资料来源:百度百科-电线电缆
参考资料来源:百度百科-电缆载流量
2023-08-18 · 知道合伙人教育行家

6mm²线缆,在三相380V供电,功率因数:0.75 时:
6mm²聚氯乙烯1芯铜线缆推荐载流量48A, 可带负荷23.7kW
6mm²交联聚乙烯1芯铜线缆推荐载流量60A, 可带负荷29.7kW
6mm²聚氯乙烯3芯铜线缆推荐载流量32A, 可带负荷15.8kW
6mm²交联聚乙烯3芯铜线缆推荐载流量40A, 可带负荷19.8kW
6mm²聚氯乙烯4芯铜线缆推荐载流量35A, 可带负荷17.3kW
6mm²交联聚乙烯4芯铜线缆推荐载流量55A, 可带负荷27.2kW
6mm²聚氯乙烯1芯铝线缆推荐载流量41A, 可带负荷20.3kW
6mm²聚氯乙烯3芯铝线缆推荐载流量29A, 可带负荷14.4kW
6mm²聚氯乙烯4芯铝线缆推荐载流量29A, 可带负荷14.4kW
6mm²线缆,在单相220V供电,功率因数=1时:
6mm²聚氯乙烯1芯铜线缆推荐载流量48A, 可带负荷8kW
6mm²交联聚乙烯1芯铜线缆推荐载流量60A, 可带负荷9.9kW
6mm²聚氯乙烯2芯铜线缆推荐载流量40A, 可带负荷6.6kW
6mm²交联聚乙烯2芯铜线缆推荐载流量55A, 可带负荷9.1kW
6mm²聚氯乙烯1芯铝线缆推荐载流量41A, 可带负荷6.8kW
6mm²聚氯乙烯2芯铝线缆推荐载流量34A, 可带负荷5.7kW
可先查有关手册比如《电工手册》查出相应规格电线的截流量大小,然后就可以计算出可带多大负载功率。
查《电工手册》明敷时 6平方铜线在温度40度时的截流量是44A,单相电时可带:
44A×220V=9680W。
三相电 感性负载时可带 20898.68W,也就是约21个千瓦。