这个DPN/2+Vigi30mA在电气建筑图里是什么意思

能给讲解一下建筑电气图怎么看... 能给讲解一下建筑电气图怎么看 展开
 我来答
洪城逸少
推荐于2016-10-08 · 知道合伙人教育行家
洪城逸少
知道合伙人教育行家
采纳数:1175 获赞数:2787
六年多同济大学设计院电气设计经验,十年建筑行业电气工程师

向TA提问 私信TA
展开全部
DPN/2+Vigi30mA表示漏电保护的断路器。
DPN是厂家代码,是指施耐德。
/2表示级数,是2P的意思,两极。
Vigi30mA表示漏电保护电流是30mA。
这个表示的是不全的,没有标注额定电流是多少。
一般来说,厂家生产的断路器型号都是这样的
厂家代码+壳架电流+额定电流+极数+附件代码
rbt183
推荐于2018-05-03 · TA获得超过1.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:2862
采纳率:57%
帮助的人:1449万
展开全部
微型断路器(系列)中的单极(单相)带零线N的断路器,附加漏电脱扣附件
该标注中没有指出DPN的电流规格
漏电附件的规格是30mA(可靠动作漏电电流值)
/2表示2极断路器

正确标注方法应该是:
【厂家命名型号,如C65N】-C32/2+Vigi30mA(双极断路器+漏电附件)
或直接标注为DPNN-32+Vigi30mA(DPN+漏电附件)

注:
DPN是模数为18mm宽(相当于单极断路器)的带L、N端子的断路器
**/2是模数为36mm宽的2极断路器,2个极可以接L、N
相比之下,前者价格低,后者分断能力强
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2010-01-02
展开全部
干啥的,这个都不晓得,带漏电保护的空开
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答