关于2线制压力传感器的接法

压力传感器电源是24V,电流信号为4-20MA,(此压力传感器为2线制一正一负)我在仪表上都设置好了,为什么在接线的时候,要把一根线接到仪表显示箱电源输出为24V正极的上... 压力传感器电源是24V,电流信号为4-20MA,(此压力传感器为2线制一正一负)我在仪表上都设置好了, 为什么在接线的时候,要把一根线接到仪表显示箱电源输出为24V正极的上面,一根接到仪表显示箱的4-24MA的正极上面,再把他们负极用一根导线连接起来,请问是什么原理,谢谢,麻烦大侠们指点!!!! 展开
 我来答
一日六点整
推荐于2017-10-05 · TA获得超过798个赞
知道小有建树答主
回答量:242
采纳率:0%
帮助的人:164万
展开全部

看到图了吧,24V直流电源、压力传感器(变送器)、数显仪表实际上是一个串联电路,数显表经过设定后相当于一个电流表,只是把电流转换成相对应的压力而显示出来。变送器相当于一个电阻,当压力变化时,其阻值会相应地变化,回路中的电流也相应的变化,从而仪表显示出相应的压力。

  其实现在一般的智能数显仪表都有包括24V电源的4-20MA端子,可以直接与传感器正对正接,负对负接,这个回路就比较简单了。

上帝右脚尖
2019-10-14 · TA获得超过1617个赞
知道答主
回答量:390
采纳率:87%
帮助的人:18.7万
展开全部


要注意,二线制不是二总线。二线制属于分线制,所以每个传感器都得是单独接线,接线数量非常多。

还是总线制的方便,可以带载512节点,二总线只需两线即供电又通讯,无极性,任意拓扑,可与220V混走。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友f7a1169
2010-01-03 · TA获得超过2020个赞
知道小有建树答主
回答量:389
采纳率:0%
帮助的人:348万
展开全部
24V时输入电源 显示箱也是需要电源的 零线就可以接在一起
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
shiqing_zhou
2010-01-07 · TA获得超过131个赞
知道答主
回答量:415
采纳率:100%
帮助的人:264万
展开全部
构成回路嘛
已赞过 已踩过<