燃气锅炉房为何要24小时值班(法规依据在哪里)
我工厂采用史密斯燃气锅炉给空调供暖,厂房16000平方米,燃气锅炉6台,现在需要24小时开机.大家知道锅炉开机,就需要有司炉巡检(还没有要求值守在锅炉房)问题是,工厂老板...
我工厂采用史密斯燃气锅炉给空调供暖,厂房16000平方米,燃气锅炉6台,现在需要24小时开机.大家知道锅炉开机,就需要有司炉巡检(还没有要求值守在锅炉房)
问题是,工厂老板询问,为什么一定需要留人值班,如果锅炉本身已经装备了自动问题锁定装置。
我们回复老板,锅炉开着就需要留人。一般一小时巡检一次。
我们希望各位老师帮助指导:
1。我们的锅炉房运行时候是否需要司炉工值班? (或者是否需要巡检,巡检的频率多少为好)?
2. 如果需要司炉工检查,那么根据什么法律/政策/依据?这一点请具体,因为鄙司的老板相信法规。而不太相信我们厂务的说法。
此致
敬礼 展开
燃气锅炉房24小时值班法规依据是《热水锅炉安全技术监察规程》。
第十章
锅炉房
一、
对于设在多层或高层建筑的半地下室或第一层的锅炉房,每台锅炉的额定额定热功率应小于或等于7MW且额定出水温度小于或等于120℃,且应满足《蒸汽锅炉安全技术监察规程》第184条相应条件。
二、
对于由于条件限制需要在高层或多层建筑的地下室、楼层中间或顶层设置锅炉房时,每台锅炉的额定热功率应小于或等于2.8MW且额定出水温度小于或等于120℃,且应满足《蒸汽锅炉安全技术监察规程》第185条相应条件。
第134条
锅炉房建造位置的要求如下: (1) 锅炉一般应装在单独建造的锅炉房内; (2)
锅炉房不应直接设在聚集人多的房间(如公共浴室、教室、观众厅、餐厅、候诊室等)或在其上面、下面、贴邻或主要疏散口的两旁。 (3)
锅炉房若与住宅相连或设在多层建筑的地下室、半地下室、第一层或顶层中,则须同时符合以下条件: (甲)锅炉的额定出口热水温度低于或等于95℃;
(乙)每台锅炉须有超温报警装置; (丙)用油或气体做燃料的锅炉须装设可靠的点火程序控制和熄火保护装置;
(丁)维护和定期试验每台锅炉的安全附件、报警装置、连锁保护装置,以保证它们灵敏、准确、可靠;(戊)地下室和半地下室中的锅炉房须有安全疏散通道。 (4)
锅炉房不宜设在高层建筑内,但由于条件限制需设在其地下室、半地下室、第一层或顶层内时,除应符合本条第3款的条件外,还应符合以下条件,并经省级劳动部门锅炉压力容器安全监察机构批准。
(甲)单台锅炉的额定热功率小于或等于7MW; (乙)必须是用油或气体作燃料的锅炉;(丙)每台锅炉应有超温报警及连锁保护装置;
(丁)锅炉间的建筑结构应有相应的抗爆措施。 (5)
锅炉房不得与甲、乙类及使用可燃液体的丙类火灾危险性厂房相连,但若与其他生产厂房相连时,则其内只能安装额定出口热水温度低于120℃的锅炉,且锅炉房与生产厂房用防火墙隔开。余热锅炉不受此限制。
第135条
锅炉房建筑的耐火等级和防火要求应符合《建筑设计防火规范》及《高层民用建筑设计防火规范》的有关规定。
锅炉间的外墙或屋顶至少应有相当于锅炉间占地面积10%的泄压面积(如:玻璃窗、天窗、薄弱墙等)。此外不得直接与聚集人多的房间和通道、装有易燃、易爆或其它危险物品的房间相连。
第136条
锅炉房应符合下列要求: (1) 锅炉房内的设备布置应便于操作、通行和检修; (2) 锅炉房应有足够的光线和良好的通风,以及必要的防冻措施; (3)
锅炉房应防止积水; (4) 锅炉房内地面应平整无台阶; (5) 锅炉房承重梁柱等构件,与锅炉应有一定距离或采取其它措施,以防上受高温损坏。
第137条
锅炉房每层至少应有两个出口,分别设在两侧。 锅炉前端的总宽度(包括锅炉之间的过道在内)不超过12m,且面积不超过200m2的单层锅炉房,可以只开一个出口。
锅炉房通向室外的门应向外开,在锅炉运行期间,不准锁住或闩住。
第138条
在锅炉房内的操作地点,以及压力表、温度计、流量计等处,应有足够的照明。
第十二章使用管理
第139条
司炉工人须按原劳动人事部颁发的《锅炉司炉工人安全技术考核管理办法》考试,取得司炉操作证后才能操作锅炉,且只能操作不高于考试合格类别的锅炉。
司炉工人应熟悉与运行锅炉有头的热水循环系统,搞好安全运行。
锅炉房主管人员应熟悉锅炉安全知识,定期检查锅炉运行状况,切实解决影响锅炉安全运行的问题。任何领导不得同意或强迫司炉违章作业。
第140条
锅炉运行时,值班人员应遵守劳动纪律,认真挂靠2有关锅炉运行的各项制度,做好各项记录。锅炉压火以后,应保证锅炉水温不回升。
第141条
锅炉运行中,遇有下列情况之一时,应立即停炉; (1)
因水循环不良造成锅水汽化,或锅炉出口热水温度上升到与出水压力下相应饱和温度的差小于20℃(铸铁锅炉40℃)时; (2) 锅水温度急剧上升失去控制时; (3)
循环泵或补给水泵全部失效时; (4) 压力表或安全阀全部失效时; (5) 锅炉元件损坏,危及运行人员安全时; (6)
补给水泵不沁给锅炉补水,锅炉压力仍然继续下降时; (7) 燃烧设备损坏、炉墙倒塌或锅炉构架被烧红等,严重威胁锅炉安全运行时;(8)
其它异常运行情况,且超过安全运行允许范围。
第142条
额定出口热水温度高于或等于120℃的锅炉,为了防止突然停电时产生汽化,应有可靠的定压装置或可靠的电源(备用电源或双路电源等)。
第143条
使用锅炉的单位应制订突然停电时的操作方法和程序,并使司炉掌握。
第144条
检修人员进入锅炉内进行工作时,应符合以下要求: (1)
在进入锅筒内部工作前,必须将与其它运行锅炉连接的热水、排污等管道全部可靠地隔开,将锅筒内的水放净,并且还须使锅筒内部有良好的通风。在锅筒内进行工作时,锅筒外应有人监护。
(2) 在进入烟道或燃烧室工作前,烟道与燃烧室内必须进行通风,并将与总烟道或其它运行锅炉的烟道相连的烟道闸门关严密,以防毒、防火、防爆。 (3)
用油或气体做燃料的锅炉,应可靠地隔断油、气的来源。 (4)
在锅筒和潮湿的烟道内工作而使用电灯照明时,照明电压不得超过12V;在比较干燥的烟道内,而且有妥善的安全措施,可采用不高于36V的照明电压。禁止使用明火照明。
第145条
锅炉投入运行时,应先开动循环泵,待供热系统循环水循环后才能提高炉温。停炉时,不得立即停泵,只有锅炉出口水温降到50℃以下时才能停泵。
若锅炉发生汽化后再启动时,启动前须先补水放汽,然后再开动循环泵。
第十章
锅炉房
一、
按照《热水锅炉安全技术监察规程》的第140条要求,司炉人员必须做好现场锅炉运行记录。锅炉属于一种有爆炸危险隐患的特种设备,因此在运行时必须要有专业的经过培训并取得司炉证的人员操作。无人值守是违规行为,一旦出现事故你的领导将负有全部管理责任。
2. 如果需要司炉工检查,那么根据什么法律/政策/依据?
答:《特种设备安全监察条例》、《热水锅炉安全技术监察规程、《锅炉房安全管理规则》、《司炉人员考核规定》
司炉工是一种特殊工种,培训考试的目的就在于提高责任心、熟悉锅炉操作业务,不适当的操作会造成锅炉事故的。
如果仅仅需要自动连锁保护来保证锅炉使用安全的话,那国家就没必要制订这么多政策来管理锅炉安全了。
答:必须值班。我们的锅炉房运行时候是否需要司炉工值班?
2. 如果需要司炉工检查,那么根据什么法律/政策/依据?
因为无论是热水锅炉还是蒸汽锅炉只要运行都要司炉人员在位,这在蒸汽锅炉和热水锅炉安全技术监察规程里都是有明文规定的,如果不按此操作,属于违规,出了问题,事情就大了。至于安全装置,因为燃油或燃气锅炉基本都是全自动运行,人在看着就可以了,但是再高科技的设备还是要由人来操作的,也是有故障率的,所以司炉工的在位就重要了,作为司炉人员最重要的是责任心。说句题外话,你们这16000平米采暖用一台4吨锅炉就可以了,怎么还用6台呢。
因为影响锅炉正常运行的隐患比较多,大家都知道,锅炉运行涉及到电、水、锅炉、供暖管道以及循环水泵等等。单纯的锅炉质量好只是一个方面,如果出现电压低、水压不稳等情况,往往会出现不可预料的损失。锅炉属于特种设备,依据《特种设备安全监察条例》、《热水锅炉安全技术监察规程》、《锅炉房安全管理规则》等,都可找到相应的法规、法律。这些法律法规在网上都可找到!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2010-01-08
展开全部
请问这位兄台,你们工厂的锅炉,有没专业的锅炉公司定期的来检查、维修、保养,如果有人定期来检查就不用人值班。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: