电工技术上所谓的超前是指顺时针方向还是逆时针方向?大家进来看一下,我一直有个矛盾 10
在电工技术上一直都是说顺时针就是滞后,逆时针就是超前,但是下面这两提却使我很矛盾,希望你们能帮我解答,最好详细点说出它的原理,谢谢!1:加在一个容抗是20欧姆的电容两端的...
在电工技术上一直都是说顺时针就是滞后,逆时针就是超前,但是下面这两提却使我很矛盾,希望你们能帮我解答,最好详细点说出它的原理,谢谢!
1:加在一个容抗是20欧姆的电容两端的电压时u=10sin(wt-60度)V,此时通过他的电流瞬时值为?A。i=0.5sin(wt+30度) B。i=0.5sin(wt-60度) C。i=0.5sin(2wt+30度)这道题我选的是A
下一道题就是:2.加在一个感抗是20欧姆的纯电感两端的电压是u=10sin(wt+120度)V,此时通过它的电流瞬时值为多少A?A。i=0.5sin(2wt+30度) B。i=0.5sin(wt+150度) C。i=0.5sin(wt+120度) 如果是按照一开始所说的顺时针为滞后,逆时针为超前,那答案就是选A,因为在电容中电压滞后电流90度,在电感中电流滞后电压90度,但是为什么答案却变成了i=0.5sin(2wt+30度),这个答案比题目中所给出的角频率不同啊,是题目的2倍角频率,如果选其他的有不符合前面所说的超前滞后之说,这使我好矛盾啊,谁能帮我解决!谢谢啦! 展开
我也比较困惑 希望有大侠来给解答!
发电机的电压和电流的相位关系才有超前和滞后之比:当无功负荷为感性时电压超前于电流,当无功负荷为容性时电流超前于电压。最直接的方法是通过功率因数表检测:正数表示感性,负数表示容性。如果电能表有向量功能,也可以从电能表上检测。
在同一电路元件中,电流电压初相位不同,怎样判断电压和电流超前滞后问题?
这个是相对的,假定你电压角度为0度,电流角度为负三十度,那结果就是电压超前电流30度,电流滞后电压30度.方法为你设置一个参考点,顺时针角度为滞后,逆时针角度为超前,角度为它们的夹角.
这个可以从公式上解答,对于电容u=-jiwc,-j代表负90度,因此电容电压是滞后电流90度的,同理,电感u=jiwl,电感电压是超前电流90度,你设电压或电流为零向量那是个人习惯。规定是逆时针为正角度,下面回答发电机的容性负载的有些问题,发电机与电动机是恰好相反的
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
逆时针。1,电流超前电压90度,所以-60+90=30
2,电流滞后电压90度,所以120-90=30
2,电流滞后电压90度,所以120-90=30
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
在电路基础当中如果角频率不同是没有办法比较相位角的关系的或者说相位差无法确定,你的第二题答案本身就没有正确的正确的答案应该是:电流的幅角30度角频率是wt,答案给错了
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?