电动机电流过大是什么原因
我有一台30KW-4电动机,额定电压为380V,定子重绕后,试机工作电压是450V,空载电流在26A左右,负载电流在60-100A,电机温升很快,请问一下这是什么原因造成...
我有一台30KW-4电动机,额定电压为380V,定子重绕后,试机工作电压是450V,空载电流在26A左右,负载电流在60-100A,电机温升很快,请问一下这是什么原因造成的 谢谢各位高见
展开
7个回答
2017-04-13 · 专注电机及调速器的开发
济南科亚电子科技有限公司
济南科亚电子科技有限公司创建于2001年,是一家专注于直流电机、伺服电机、串励电机及其直流调速器控制系统、伺服控制系统、传动系统的研发,直流电机控制器的生产和销售的现代化企业。
向TA提问
关注
展开全部
电动机电流过大的原因有如下几种:
①、电源电压太高:当电源电压太高时,电机铁芯会产生磁饱和现象,导致空载电流过大。
②、电动机因修理后装配不当或空隙过大。
③、定子绕组匝数不够或Y型连接误接成△形接线。
④、对于一些旧电动机,由于硅钢片腐蚀或老化,使磁场强度减弱或片间绝缘损坏而造成空载电流太大。对于小型电动机,空载电流只要不坡过额定电流的 50% 就可以继续使用。
展开全部
你这主要是试机工作电压过高所致,我遇到过这种情况,一次修完试机,由于变压器并联造成不同步电压叠加,电压470V,接上电机后,马上就烫手,出来一股烟,马上拉闸断开,好险呀,没给烧了,让用户要求电站调整电压,后来农电将并联的变压器变成单独供电,电压正常了,又接上此电机,一点温度没有,一切正常,当时如给烧了,找谁去呀,说不出道不明呀。如果认为自己手法没问题,电压正常再试。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1、绕制质量不好,定子匝间短路。重绕。
如确认不是--
2、三相绕组接线错误,其中一相首尾颠倒--改正接错的绕组(估计2的可能性大)
如确认不是--
2、三相绕组接线错误,其中一相首尾颠倒--改正接错的绕组(估计2的可能性大)
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
个人认为:工作电压过高或负载过大导致,电机温升快及运行电流过大。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
主要是绕制问题,一切数据不按规定操作造成后果。