OMRON CP1H PLC 比较指令的区别(CMP与=)
在CP1H系列PLC中,比较指令中增加了=,>,>=,<,<=,<>等符号比较指令,在编程手册第3-103页,我想问与CMP比较指令(手册第3-107页)有什么区别?能否...
在CP1H系列PLC中,比较指令中增加了=,>,>=,<,<=,<>等符号比较指令,在编程手册第3-103页,我想问与CMP比较指令(手册第3-107页)有什么区别?能否互相替换?
氧气弟弟说的详细点可以吗, 最好举个例子。
另外,用符号比较指令时,前用用不用加常通标志?
直接LD=(300) D0 #0
out 100.0
这样用可以吗
我知道两种指令在用法上不一样,我是问比较的结果有什么不同吗,因为=,>,>=,<等指令用起来比较方便,如果可以替代CMP指令,这样写程序时方便许多,程序步也少不少,方便维护。 展开
当然有区别拉, =,>,>=,<,<=,<>等符号比较指令 做纯比较处理,在它比较的后面 你还可以继续 写其他的 指令。
而CMP比较指令 就与上不同了,它用在一条回路的最后 与 OUT 等同的位置,它的比较结果 通过 P_EQ 等于、P_GT 大于、P_LT 小于 等比较标志位 来实现, CMP指令 与 P_EQ 等于、P_GT 大于、P_LT 小于 必须放在 一个段落里来配合使用。
可以看出 =,>,>=,<,<=,<>等符号比较指令 是放在程序段 中间部分,
而CMP指令 是放在程序段的结尾,要与 P_EQ 等于、P_GT 大于、P_LT 小于 等比较标志位 配合来使用。
不知描述的是否清楚。
完全可以替代,看每个人的变成思路,与理解了,怎么简单怎么来,能满足要求就成。
一个是LD方面的指令,CMP是功能执行指令
比如LD D0=D1 OUT Q0.0
CMP执行完后会输出或不输出一个继电器
和MITSUBISHI的一样
比如LD D0=D1 OUT Q0.0
CMP执行完后会输出或不输出一个继电器
和MITSUBISHI的一样
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
CMP可以不同通道间的比较,但是符号比较指令不可以。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?