国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2001》
1、里面垂直度:采用2米垂直检测尺检查,普通抹灰偏差小于4mm,高级抹灰的偏差小于3mm;
2、表面平整度:采用2米靠尺和塞尺检查,普通抹灰偏差小于4mm,高级抹灰的偏差小于3mm;
3、阴阳角方正度:采用阴阳直角尺检查,普通抹灰偏差小于4mm,高级抹灰的偏差小于3mm;
4、分格条(缝)直线度:用五米线尺(不足5米拉通线)拉线,用钢直尺检查,普通抹灰偏差小于4mm,高级抹灰的偏差小于3mm;
5、墙裙、勒脚上口直线度:用五米线尺(不足5米拉通线)拉线,用钢直尺检查,普通抹灰偏差小于4mm,高级抹灰的偏差小于3mm;
备注:
1)普通抹灰,本表第3项阴阳角方正度可以不检查;
2)顶棚抹灰,本表第2项表面平整度可不检查,但应平顺。
扩展资料
内抹计算
1、内墙抹灰面积,应扣除门窗洞口和空圈所占的面积,不扣除踢脚板、挂镜线,0.3㎡以内的孔洞和墙与构件交接处的面积,洞口侧壁和顶面亦不增加。墙垛和烟囱侧壁面积与内墙抹灰工程量合并计算。
2、内墙面抹灰的长度,以主墙间的图示净长尺寸计算。其高度确定如下:
(1)无墙裙的,其高度按室内地面或楼面至天棚底面之间距离计算。
(2)有墙裙的,其高度按墙裙顶至天棚底面之间距离计算。
(3)有吊筋的装饰天棚的的内墙面抹灰,其高度按室内地面或楼面至天棚底面另加100mm计算。
3、内墙裙抹灰面积按内墙净长乘以高度计算。应扣除门窗洞口各圈所占的面积,门窗洞口和空圈的侧壁面积不另增加,墙垛、附墙烟囱侧壁面积并入墙裙抹灰面积内计算。
参考资料来源:百度百科-抹灰工程
2024-09-02 广告
1、抹灰在砌体工程完成七天后,并在主体验收(部分主体验收)后进行。
2、砌体工程每一楼层、每一施工段必须在自检合格后填写分步分项工程验收表报送甲方监理验收签字同意后方可抹灰。
3、抹灰用水泥、砂、防水粉等材料应先作有见证送检,水泥必须采用大厂产品、安定性指标合格。
4、抹灰前检查墙上预留孔洞是否正确,墙面须清理干净,包括浮灰、粉尘、锯末等,并洒水湿润墙面,砼面抹灰前必须甩浆。
5、混凝土与砌体墙连接处、破墙布管处须钉钢丝网(宽度250 mm,网目10mmX10mm),射钉间距为300mm。钉铁丝网前先把混凝土面清理干净,铁丝网应平整绷紧。
6、混凝土表面须刷素水泥浆一道。
7、混凝土柱、剪力墙的对拉螺杆孔应先打凿、后填实。穿外墙的脚手架管必须全部清除,并分层封堵严实。
8、抹灰前墙上管槽、孔洞须填补密实。并要求墙体开槽处砂浆抹平并挂网。
9、抹灰前应在每面墙上打好灰饼不少于五处且在阴角两边上下各至少两点打灰饼。
10、抹灰前应校核房间对角尺寸方正。外墙阳台、空调板、凸窗、预埋冷凝管等必须在抹灰前上下拉通线打灰饼以避免上下错位。
11、抹灰前墙面应打控制标高线,门窗洞口尺寸、高度、水头、插座、开关、配电箱等应定位准确。天棚抹灰前必须在每面墙上打标高。
12、穿过外墙的管道,采用套管法预先预埋,外墙上固定的管卡应在抹灰前固定好,严禁抹灰完成后再打凿开洞。
13、抹灰准备工作完成以后,报甲方、监理现场人员验收,同意隐蔽后方可开始抹灰。
二、“规范容许范围内”你是指空鼓吗?是的话,没有这个规定,一处都不允许;如果说的是允许偏差,那不同的要求,允许的偏差也不一样,以高级抹灰为例:
1、立面垂直度:用2 m垂直检测尺检查不允许超过3mm。
2、表面平整度:用2 m靠尺和塞尺检查不允许超过3mm。
3、阴阳角方正:用直角检测尺检查不允许超过3mm。
4、阴阳角方正:用5 m线,不足5 m拉通线,用钢直尺检查
不允许超过3mm。
5、墙裙、勒脚上口直线度:用5 m线,不足5 m拉通线,用钢直尺检查
不允许超过3mm。