400KVA的变压器能带多少功率负载?
有没有计算工式,最好是能够根据实际应用的计算工式 展开
400KVA的变压器能带320KW。变压器能超负荷运行,可以超208KVA。
变压器运行在额定容量的75%~80%时,属于比较好的经济运行状态,,功率因数取0.8左右,即comφ=0.8,此时负载有功功率可按下式计算
P(KW)=S×comφ=400×0.8=320kw。320KW负载电流: I=P/1.732/U/COSφ=320/1.732/0.38/0.8≈608(A)。
扩展资料:
变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。
我国变压器制造企业约有1500家。500kV以上变压器的生产企业近30家;220kV及以上企业约50家;110kV及以下生产企业在统计范围内具有一定规模的生产企业约130家左右。近3年来,我国年产变压器需求量均在15亿千伏安左右。产业洞察研究《变压器市场分析报告》显示我国变压器行业产能约30亿千伏安,其中沈、西、保三集团产能约5亿千伏安。前几年,我国电力建设发展迅猛,变压器需求量迅速增加,导致国内相当一部分变压器企业快速扩大产能,甚至个别企业产能翻番。
2009年以来,国家电力建设速度放缓,国内变压器需求量有所降低。特别是国网公司、南网公司采用集中招标方式采购变压器,低价中标导致企业竞争空前激烈。此外,由于国内市场竞争惨烈,中标价低于成本价,导致一些企业开始走海外路线,出口产品、国外建厂。
此外许多公司已经开始致力于开发新型、节能、环保、智能化产品。但是国内变压器企业普遍经济效益明显下降,很多企业处于亏损或亏损边缘。一大批配电变压器企业,甚至出现了牺牲产品质量而去恶意竞争的局面。此外,变压器产品质量下降、事故率上升。配电变压器国抽合格率仅为70%。网上运行变压器事故率呈上升趋势,产生事故变压器近5年生产品为多,电网安全受到威胁。
400KVA是指变压器的视在功率S,视在功率S(KVA)=有功功率P(KW)/功率因数comφ。
2】变压器运行在额定容量的75%~80%时,属于比较好的经济运行状态,,功率因数取0.8左右,即comφ=0.8,此时负载有功功率可按下式计算
P(KW)=S×comφ=400×0.8=320kw
320KW负载电流: I=P/1.732/U/COSφ=320/1.732/0.38/0.8≈608(A)
3】如增加补偿电容,功率因数提高至0.9,负载功率可提高10%。
400×0.8=320(KW)
验算:
变压器低压侧额定电流:
I=S/1.732/U=400/1.732/0.38≈608(A)
320KW负载电流:
I=P/1.732/U/COSφ=320/1.732/0.38/0.8≈608(A)
2》变压器可以短时超载运行,但不能长时间超载运行的,以免烧毁。在增设电容器补偿无功后,将功率因数提高到0.9以上时,负载功率可提高10%或以上。