山特UPS电源充电问题
山特UPS电源K500充电问题我怀疑UPS电源是否在充电,就打开盖子,插上市电,打开开关,拔掉电瓶的线头,用万用表测线头是否有电,出乎我的意料,竟然没有12V的电,请问U...
山特UPS电源K500充电问题
我怀疑UPS电源是否在充电,就打开盖子,插上市电,打开开关,拔掉电瓶的线头,用万用表测线头是否有电,出乎我的意料,竟然没有12V的电,请问UPS电源不能自动充电吗?如果能又为何插电瓶的那两根线又没电。
断电后,UPS启动,测得它输出电压为168V,这个是不是不正常呀,为什么? 展开
我怀疑UPS电源是否在充电,就打开盖子,插上市电,打开开关,拔掉电瓶的线头,用万用表测线头是否有电,出乎我的意料,竟然没有12V的电,请问UPS电源不能自动充电吗?如果能又为何插电瓶的那两根线又没电。
断电后,UPS启动,测得它输出电压为168V,这个是不是不正常呀,为什么? 展开
6个回答
展开全部
有些厂家的UPS电源是有保护电路的,其中有一个叫“过充保护功能”,就是说蓄电池一旦充到过于饱和,为了保证蓄电池不会接着充电而导致充坏,内部自动切断市电充电回路,你量到的只是被切断的电路而已,不会有电压
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
UPS电源能自动充电,可能是您的万用表坏了,或者测量的方法不对。应该测直流。断电后,UPS启动,测得它输出电压为168V是正常的。当您的UPS电源空载时,测量电压是168V。带上负载后,它会自动调节电压。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
UPS一般有三种保护电路:
1、过充保护
主要是在对蓄电池的充电过程中,防止过量充电而设置的一种保护性措施,以免对蓄电池造成过热伤害;
2、短路保护
即防止UPS在充电过程中,由于其负载(例如蓄电池)出现可能存在的短路现象而设置的一种保护措施;
3、断路保护
当UPS充电电路的负载过轻(几乎为零)时,该电路即会自动切断供电电路;
楼主将蓄电池的充电线路切断,因而“断路保护”电路即开始工作,并切断供电电压。
1、过充保护
