10kv双电源供电标准是什么

 我来答
分享社会民生
高粉答主

2020-04-06 · 热爱社会生活,了解人生百态
分享社会民生
采纳数:1248 获赞数:283275

向TA提问 私信TA
展开全部

根据我国有关设计规程,Ⅰ、Ⅱ类负荷应当采用双电源供电。其中Ⅰ负荷失去电源时可能造成设备及人身事故,Ⅱ负荷失去电源时,会造成设备事故。Ⅰ类负荷的双电源应当设置自动互投,一侧电源消失即立即投入备用电源并跳开工作电源。

因此,双重电源应该是引自电业变电所的由其中不同母线段分别配出一路电源而组成的供电电源。而双回路没有这个要求,由一台变压器配出的2个回路或者环网、由同一母线段的2台变压器配出的2路电源都可以作为双回路考虑。双回路电源只能确保二级及以下负荷的供电需要。


扩展资料

一用一备如果指的是馈电线路,就不能称之为双电源供电了。双电源比双回路可靠,但对建筑单体来说,两者看起来没有什么区别,很多情况下都是两路进线。

所以,“双回路”中的这个回路指的是区域变电站出来的回路。双电源是电源来源不同,相互独立,其中一个电源断电以后第二个电源不会同时断电,可以满足一二级负荷的供电。而双回路一般指末端,一条线路故障后另一备用回路投入运行,为设备供电。

参考资料来源:百度百科-双电源供电

qiankangmu
高粉答主

推荐于2018-10-02 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:1.6万
采纳率:87%
帮助的人:5488万
展开全部
根据我国有关设计规程,Ⅰ、Ⅱ类负荷应当采用双电源供电。其中Ⅰ负荷失去电源时可能造成设备及人身事故,Ⅱ负荷失去电源时,会造成设备事故。
Ⅰ类负荷的双电源应当设置自动互投,一侧电源消失即立即投入备用电源并跳开工作电源;
Ⅱ类负荷的双电源可以手动投入或遥控手动投入。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
flycripple
2020-04-16
知道答主
回答量:21
采纳率:100%
帮助的人:1.1万
展开全部
可以是两路市电,也可以是市电与柴发。由于其电压高,所以产品务必可靠,采用机械互锁为佳。目前主流品牌:安士缔、SCH、ABB
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
万斯尼巴
2010-01-18 · TA获得超过1.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:6311
采纳率:35%
帮助的人:1660万
展开全部
有两种,一种是单纯的双电源,一条发生故障,切换到另一条;另一种是网络型(sportnet),同时从电网中接受两电源。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
干荣兵
2012-03-25
知道答主
回答量:6
采纳率:0%
帮助的人:3.5万
展开全部
关于10KV双电源是指从供电部门从二个不同高压开闭站引来,或同一开闭站所提供二路电源为不同路由而来。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询