电柜上指针功率因数表和无功补偿控制器读数不一致,为什么啊
展开全部
一般差别不大就没有什么问题,就是说别出现控制器显示容性,功率因数表显示感性 这就是接线有问题了,如果不是这样的情况,也可以理解,功率因数表就几十元钱,本身就有误差,控制器接线没问题的话一般就比较准确,控制器里面的元器件也比较贵,检测更准确一些,再说了,有的控制器就是根据功率因数来投切电容了,肯定要准确一点!

2023-06-12 广告
本月有功读数-上月有供读数=本月有功数字本月无功读数-上月无功读数=本月无功数字有功电量为供电部门与用电客户货币交换结算的最原始依据。而无功电量是供电企业对用电企业实行功率因数考核的原始依据。有功和无功电表怎样读数:1、LCD液晶的,上面有...
点击进入详情页
本回答由深圳圣斯尔电子技术有限公司提供
展开全部
看看无功表接反线了没有,还有自动无功补偿器参数设置是否正确
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
根本原因是:二者测量的目标不一样。
电柜上的功率因数是用电器所产生的功率因数,即电机或者其他感性设备所产生的实际功率因数,而补偿控制器上是通过电容进行补偿过的功率因数,即电容是容性电阻,对感性电阻相补偿,使用电效率提高的一种措施。
电柜上的功率因数是用电器所产生的功率因数,即电机或者其他感性设备所产生的实际功率因数,而补偿控制器上是通过电容进行补偿过的功率因数,即电容是容性电阻,对感性电阻相补偿,使用电效率提高的一种措施。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询