三菱PLC驱动伺服电机正反转问题

PLC通过指令PLSYD0D1Y0发脉冲给伺服驱动器,请问电机的正反转怎么控制,是否像步进电机一样(想反相运转时先给驱动器发一个反相电平,用Y1单独控制符号位)?还有相对... PLC通过指令PLSY D0 D1 Y0发脉冲给伺服驱动器,请问电机的正反转怎么控制,是否像步进电机一样(想反相运转时先给驱动器发一个反相电平,用Y1单独控制符号位)?
还有相对位置和绝对位置是怎么理解一直没怎么弄懂 、请高手给指导一下
展开
 我来答
qshyang369
推荐于2016-05-17 · TA获得超过426个赞
知道小有建树答主
回答量:462
采纳率:0%
帮助的人:151万
展开全部
PLC通过指令PLSY D0 D1 Y0发脉冲给伺服驱动器,请问电机的正反转怎么控制,是否像步进电机一样(想反相运转时先给驱动器发一个反相电平,用Y1单独控制符号位)?
这个跟伺服驱动器的设置有关,伺服驱动器可以设置成脉冲+方向的模式,如你所说的,也可以设置成正负脉冲,比如Y0发脉冲就正转,Y1发脉冲就反转。
相对位置就是原点不清零,绝对位置控制中的原点是会清零的,这个在发脉冲作运动控制中没关系的,只有在定位指令时才需要考虑是相对位置还是绝对位置。
德晟智能
2024-09-04 广告
舵机伺服电机是一种在自动控制系统中广泛应用的执行元件。它具有快速响应、精准定位的特点,能够将电压信号转化为转矩和转速,以驱动控制对象。在东莞市德晟智能科技有限公司的产品中,舵机伺服电机扮演着重要的角色,广泛应用于各种精密电子设备、交通运输工... 点击进入详情页
本回答由德晟智能提供
songlei61
2010-01-21
知道答主
回答量:86
采纳率:0%
帮助的人:17.7万
展开全部
伺服驱动器和步进驱动器差不多,也可以选择脉冲+方向的控制方式。用PLSY指令的话还需要再配合一个方向信号Y1。
你用PLSY指令就是走的相对位置,每次触发都会走同样的距离,一直累加的。
用DRVA指令即为走绝对位置,这样的话要先定义一个零点,这样该指令会走到相对零点的一个固定位置,除非改变指令的数值,不然每次运行该指令都会停在相同的位置,如果已经在该位置则不会动作。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
toever
2010-01-20 · TA获得超过141个赞
知道答主
回答量:133
采纳率:0%
帮助的人:61.8万
展开全部
步进电机带个控制器,它的正反转靠控制器来控制,一般正反转信号都有个输入点,靠采集它的高电平来控制正反转。相对位置指以你当前位置为基点,。绝对位置是指,以0点为基点,经过多少脉冲,到达下个位置,2点相互为绝对位置。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
sparkish2000
2010-01-24 · TA获得超过1704个赞
知道小有建树答主
回答量:702
采纳率:100%
帮助的人:599万
展开全部
高速你个罪简单的方式,把你储存位置的那个区域赋上相反的数值就可以了,正,负数的区别
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)