谁能给我详细讲解这个电路图 10

 我来答
lu_zhao_long
2014-01-18 · TA获得超过1.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.3万
采纳率:79%
帮助的人:2576万
展开全部

这是一个正、反转控制电路。

  1. 当 PLC 发出命令将 KZJ 触点吸合一次以后,KM1 线圈吸合并自锁。因为 KM1 自锁,它可以阻止 KM2 动作。即使 PLC 发出命令将 GZJ 吸合也不会误动作;

  2. 只有发出 SQ1 命令以后,KJ 线圈吸合,指示灯 RD 亮,同时将 KM1 线圈断电;

  3. 当 PLC 发出 命令将 GZJ 吸合一次以后,KM2 线圈吸合并自锁。因为 KM2 自锁,它可以阻止 KM1 误动作;

  4. 只有发出 SQ2 命令以后,GJ 线圈吸合,指示灯 GN 亮,同时将 KM2 线圈断电;

  5. 当热继电器 FR1 动作以后,无论怎么发命令,都不会让 KM1 或 KM2 线圈吸合。这样可以保证安全;

  6. 不清楚 SP1 和 SP2 是什么。

英华检测
2024-10-11 广告
英华检测|工业CT设备销售|工业ct和X射线检测服务丨4008959688 英华检测(上海)有限公司,专业从事工业CT/X射线设备销售及配套工业CT/X射线检测服务。目前在上海、东莞、北京、西安分别设有办公室,总部位于上海。公司计划将在全国... 点击进入详情页
本回答由英华检测提供
马城子
2014-01-18 · TA获得超过1280个赞
知道小有建树答主
回答量:826
采纳率:100%
帮助的人:469万
展开全部
这是控制电机的正反转用的,即往复运动。
1,当SQ1是行程开关闭合后,KJ闭合,GN指示灯亮,KJ继电器的常开点,输入给PLC,PLC的输出点KZJ闭合,KM1正转(前进),
2,达到另一端,行程开关SQ2闭合,反转运行(返回)动作与“1”相同。
3,SP1,SP2分别是压力开关(或是电接点压力表),用来保护作用。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
不进则退熊猫
2014-01-18 · 超过29用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:121
采纳率:0%
帮助的人:37.6万
展开全部
赞同1,2楼的看法。
仅就此图看:
1.行程开关SQ1 未动作,压力开关SP1未动作, KM2未动作时,若 PLC 发出命令将 KZJ 触点闭合以后,KM1 线圈闭合并自锁。因为 KM1 互锁,它可以阻止 KM2 动作。即使 PLC 发出命令将 GZJ闭合也不会误动作;
2.压力开关SP1动作时, KM1 线圈断电,停止正转,允许反转;
3.若行程开关 SQ1 动作以后,KJ 线圈吸合,指示灯 RD 亮,同时将 KM1 线圈断电,正转超限报警并停止正转;
4.行程开关SQ2未动作,压力开关SP2未动作时,KM1未动作时,若 PLC 发出 命令将 GZJ 触点闭合以后,KM2 线圈吸合并自锁。因为 KM2 互锁,它可以阻止 KM1 误动作;
5.压力开关SP2动作时, KM2线圈断电,停止反转,允许正转;
6.若行程开关 SQ2 动作以后,GJ 线圈吸合,指示灯GN亮,同时将 KM2 线圈断电,反转超限报警并停止反转;
7.当热继电器 FR1 动作以后,无论怎么发命令,都不会让 KM1 或 KM2 线圈吸合。这样可以保证电机堵转、过载或缺相时的设备安全。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
fendoudechenai
2014-01-18 · TA获得超过4759个赞
知道大有可为答主
回答量:2145
采纳率:82%
帮助的人:479万
展开全部
赞同“lu_zhao_long”童鞋滴回答!顶一个!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助