plc怎么用六脚继电器控制直流电机的正反转?继电器与plc和电机的接线电路图?

 我来答
huojiamao
推荐于2016-12-01 · 科技优质答主
huojiamao
采纳数:11420 获赞数:30152

向TA提问 私信TA
展开全部

<p>这个接触器你要有两个同时控制可以实现换向的。</p><p>电机两端接在1、6端、电源正极接在3端负极接地4端平时两个接触器都在常闭上电机不动作。正转Y0输出3-1通。反转Y11-3接通。</p><p><img src="11265741229" /></p>

满意请采纳哟
推荐于2016-09-17 · 知道合伙人教育行家
满意请采纳哟
知道合伙人教育行家
采纳数:30594 获赞数:373509
2010年本科毕业于安徽工业大学高分子材料与工程专业,并取得工科学士学位证书。

向TA提问 私信TA
展开全部
如果电机是用变频器控制的,你只要用PLC的2个Y点接到变频器的正反转端子上,再将PLC的COM端子和变频器的COM连接即可。

如果电机是用接触器控制的,如接通KM1线圈是,电机正转,接通KM2线圈时,电机反转,你可以用PLC的一个Y点接到KM1线圈的一端,另一个Y点接到KM2线圈的一端,KM1 KM2的另一端接火线,PLC的COM点接零线。当PLC的Y点输出时,Y点和COM点之间导通。

先用PLC控制一个24V的中间继电器,再用中间继电器控制KM1 KM2,这种方法最安全,也用得最广泛。中间继电器KA1 KA2为DC24v的线圈,正端接DC24v的正极,负端接PLC的一个Y点,PLC的COM点接DC24V的负极,当PLC的某个Y点导通时,KA1或KA2就导通,然后用KA1和KA2的常开触点作为一个开关,控制KM1 KM2的线圈是否加载AC220V电压。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
奔跑中的椰子
2014-04-09 · 超过28用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:110
采纳率:100%
帮助的人:49.7万
展开全部
建议你直接看直流电机的普通线路图,知道了普通控制线路就知道怎么接入PLC控制了,自己动手印象深刻
追问
时间紧急 能不能画个图给我
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助