地缘热泵涡旋压缩机中央空调,开机时高压15公斤左右,低压会很快降到1公斤左右,然后报低压故障。主机

地缘热泵涡旋压缩机中央空调,开机时高压15公斤左右,低压会很快降到1公斤左右,然后报低压故障。主机一共两台压缩机,只开一台的时候症状尤其明显,两台同时运行时,高压15公斤... 地缘热泵涡旋压缩机中央空调,开机时高压15公斤左右,低压会很快降到1公斤左右,然后报低压故障。主机一共两台压缩机,只开一台的时候症状尤其明显,两台同时运行时,高压15公斤左右,低压4公斤左右。请问是什么故障呢????? 展开
 我来答
xyhl99
2014-02-16 · TA获得超过354个赞
知道小有建树答主
回答量:326
采纳率:0%
帮助的人:133万
展开全部
低压太低,高压也稍低冬季算正常,低压的话,你最好看看水管是有没有异物堵住了,或者是温度太低,水管子冻住了。如果水管这边没问题,那就是机器系统的问题,最好联系他们售后来检查一下,下次最好把工况都写清楚,水温,压缩机排气温度等等
追问
两个压缩机,两个四通阀,但是冷凝侧的板换两个膨胀阀管在打氮气的时候都漏气
追答
我去,你系统都漏气,高低压根本就保不住,那怪低压报警。
河北美的空调
2014-02-13 · TA获得超过2964个赞
知道小有建树答主
回答量:1468
采纳率:50%
帮助的人:322万
展开全部
低压管道故障。
1、管道堵。系统和机组本身的。
2、阀体或过滤器堵。
更多追问追答
追问
现在确定是两个压缩机的氟系统串了,而且只能是板换串气,请问怎么判断是哪个板换坏了呢?
追答
每个压机都有继电器,拔下其中一台,然后强启另一台,然后测压力。板换串的话不就有水了吗?是不是压机的单向阀有问题了?
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询