电缆桥架 45°90°弯怎么做怎么计算?
电缆桥架 45°90°弯做法:90度的就是预留转角后切俩45度角然后对接,45度的就是切掉个45度角。电缆桥架 45°90°弯计算方法:
万能公式x=2b×tg1/2α
X下料口尺寸
b桥架梆高
α桥架与所在平面内爬坡间的夹角
用90度和45度代入即可。
从桥架侧面取15cmX0.8在桥架底部画点将这段距离等分,然后三个点连接就成一个45°的等腰三角形 (另一边用同一方法),然后将这个三角切掉就形成一个45°弯,然后再用要做的高度X1.41为最里边的顶点再画三角形,方向与前面那个相反,做出来就是一 个45°之字弯。
90°弯是取要做的那一面的2倍画三角,例如400X150做水平弯头,则取400X2画三角切掉就行了,如果要做垂直弯头则取150X2。记住边线对中线,中线对边线。
扩展资料:
电缆桥架的主要部件:
电缆桥架安装时的支托,是通过立柱和托臂来完成的。立柱是支撑电缆桥架的主要部件;而桥架的荷重是通过托臂传递给立柱的。因此立柱和托臂是电缆桥架安装的两个主要部件。
1、电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。
2、电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。
3、两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。
4、在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,如能绘 制桥架敷设轴侧图,则对材料统计将更精确。
参考资料来源:百度百科-桥架
桥架主要用于敷设电力电缆和控制电缆,线槽用于敷设导线和通讯线缆;桥架相对大(200×100到600×200),线槽相对较小;桥架拐弯半径比较大,线槽大部分拐直角弯;桥架跨距比较大,线槽比较小;固定、安装方式不同。
在某些场所,桥架没盖,线槽通常全是带盖封闭的线槽来走线,桥架则是用来走电缆的。
1、支撑线缆
电缆桥架通过自身的结构特点将线缆附着支撑固定于建筑物(构筑物)上或者独立支撑线缆通行于隧道或者山洞、地下、空中等,主要起到支撑线缆的作用。它对线缆起到骨架的作用,线缆依附于电缆桥架完成敷设‘’
2、保护线缆
线缆如同血液,主要功能是进行各种电力能源传输、信息传递、信息控制等,电缆桥架如同血管壁,将线缆与外界进行隔离,将线缆包裹、托举、吊起有效的对线缆进行保护。
如大跨距电缆桥架,可在电力电缆敷设时使用,它可有效防止电缆自重产生的下垂,避免电缆直接暴露大气中,隔离日照、雾气、雨雪、风力等因素对电缆直接损害,并且可以有效的提高电缆的使用寿命。
3、管理线缆
利用电缆桥架的管理线缆的作用,可以对建设工程中的能源(主要指电力)工程、智能化工程的各种线缆进行科学的布设,合理利用建筑空间,达到结构设计合理,施工简单方便,节约使用空间,布局美观大法,利于检修维护更换的目的。
参考资料来源:百度百科-桥架
2020-05-10 · KBG管|JDG管|桥架及配件生产厂家
Q=q1+q2
按最大弯距相等的条件折算:
式中:P--1人的荷载(kg)
ι--1个支撑点间距(若支点间距不等时取最大值)(m)
q2--1 人的等效均布荷载(kg/m)
根据上述初步确定的桥架型号、规格及支点间距,查阅生产厂家的样本资料,反复核查间距和桥架型号,直至满足负荷要求为止。
电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,尚无专门的规范指导,各生产厂家的规格形式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据电气各个系统的电缆类型、数量,合理选定适用的桥架。
(1)确定方向:根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路线。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如需利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。
(2)荷载计算:计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电缆重量。
(3)确定桥架的宽度:根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆桥架的型号、规格,托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数。
(4)确定安装方式:根据场所的设置条件确定桥架的固定方式,选择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式,连接件和紧固件一般是配套供应的,此外,根据桥架结构选择相应的盖板。
(5)绘出电缆桥架平、剖面图,局部部位还应绘出空间图,开列材料表。
参考资料来源:百度百科-桥架
第一层两个弯头的做法同“一”中弯头的做法,两个弯头间距a值由现场确定,但需满足电缆弯曲半径的要求。
2、制作第二层弯头:
(1)计算第二层桥架第一个弯头的定位尺寸e:
首先量出第一层桥架定位尺寸d值,则
e=d+btg1/2α
式中:b为层间距,角α值同“一”中角α值
(2)依照“一”的方法制作第二层弯头的第1个切口α;
(3)计算两个弯头间距c值:
c=2btg1/2α+a
式中:b为层间距,a为第一层桥架两个弯头的间距
(4)依照“一”的方法制作第二层弯头的第2个切口α;
(5)计算补偿尺寸h:h=2 btg1/2α
3、制作第三层弯头:
制作方法同第二层弯头
f=e+btg1/2α g=2btg1/2α+c
注:多列等间距等宽桥架任意角弯头的制作方法与多层等间距等高桥架任意角弯头的制作方法相同。
三、多层“之”形弯头的作法:
与“二”类似,只是a、c、g值相等,所切的两个α角在桥架的两边