上海二工 ALH-0.66(40Ⅰ,0.5 ,300/5) 电流互感器的技术参数?
1个回答
2013-12-28
展开全部
ALH-0.66I系列电流互感器以其磁路设计新颖,补偿方法先进,工艺技术精湛,性能安全可靠,外形小巧美观,一般作控制、保护、测量用。
外壳选用高强度阻燃PC,全封闭结构、阻燃等级V1;
内部铁心选用优质取向硅钢片;
线径严格按照经济电流密度选定,确保温升更少;
先进可靠的检测设备,保证符合质量标准;
方圆孔型,适用于单根、多根电缆穿越或单根母排穿越;
产品系列全、规格多,适用面广;
提供了加大容量型(30Ⅰ-Ⅰ)。
主要技术资料来源: http://baike.baidu.com/view/427702.htm
选择
户外型电流互感器
1电流互感器选择与检验的原则
1)电流互感器额定电压不小于装设点线路额定电压
2)根据一次负荷计算电流IC选择电流互感器变化
3)根据二次回路的要求选择电流互感器的准确度并校验准确度
4)校验动稳定度和热稳定度。
2电流互感器变流比选择
电流互感器一次额定电流I1n和二次额定电流I2n之比,称为电流互感器的额定变流比,Ki=I1n/I2n≈N2/N1。
式中,N1和N2为电流互感器一次绕组和二次绕组的匝数。
电流互感器一次侧额定电流标准比(如20.30、40、50、75.100、150(A)、2Xa/C)等多种规格,二次侧额定电流通常为1A或5A。其中2Xa/C表示同一台产品有两种电流比,通过改变产品顶部储油柜外的连接片接线方式实现,当串联时,电流比为a/c,并联时电流比为2Xa/C。一般情况下,计量用电流互感器变流比的选择应使其一次额定电流I1n不小于线路中的负荷电流(即计算IC)。如线路中负荷计算电流为350A,则电流互感器的变流比应选择400/5。保护用的电流互感器为保证其准确度要求,可以将变比选得大一些。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询