请高手帮翻译西门子PLC累加器和间接寻址

OPNDB1LP#256.0LAR1LP#0.0LAR2L20M001:TMW60LPIW[AR1,P#0.0]TDBW[AR2,P#0.0]+AR1P#2.0+AR2P... OPN DB 1
L P#256.0
LAR1
L P#0.0
LAR2
L 20
M001: T MW 60
L PIW [AR1,P#0.0]
T DBW [AR2,P#0.0]
+AR1 P#2.0
+AR2 P#2.0
L MW 60
LOOP M001十分感谢
展开
 我来答
IT与制药
2014-03-04 · TA获得超过4632个赞
知道大有可为答主
回答量:4899
采纳率:44%
帮助的人:3319万
展开全部
OPN DB 1 //打开DB1,可以对DB1进行操作
L P#256.0 //初始化读指针,初始的地址是256
LAR1 //将累加器1的数据填充到地址寄存器1
L P#0.0 //初始化写寄存器,初始的地址是0.0
LAR2 //将地址数据填充到地址寄存器2
L 20 //将20这个数据装载到累加器1
M001: T MW 60 //将数据传送到MW60,第一次执行是20,以后每次都是逐渐减少1的
L PIW [AR1,P#0.0] //这是间接寻址,第一次执行的话就是将IW256读出来放到累加器1
T DBW [AR2,P#0.0] //将上面读出的数据存储到DB,第一次执行是存储到DB1.DBW0
+AR1 P#2.0 //地址寄存器1加2,第一次执行后AR1=258
+AR2 P#2.0 //地址寄存器2加2,第一次执行后AR2=2
L MW 60 //将MW60的数据读出保存在累加器1
LOOP M001 //循环计数值如为0则结束循环;不为0则减1后转向标号为M001的语句

最终的结果就是把以PIW256开始的20个字数据存储到了DB1
上海巴鲁图工程机械科技有限公司_
2023-06-12 广告
编码器的接线方式取决于编码器的类型和用途。以下是几种常见编码器的接线方式:1. 绝对值型编码器:绝对值型编码器通常使用两个单独的输出引脚,一个用于基准电压输出,一个用于单位增益输出。基准电压输出通常连接到PLC的输入端,而单位增益输出则连接... 点击进入详情页
本回答由上海巴鲁图工程机械科技有限公司_提供