计算导线,导线长度100m220V的电压,一千瓦的灯泡,应选用多少平方毫米的线?请列出算式

 我来答
匿名用户
2013-11-29
展开全部
最理想的截面应该是1.5平方毫米。因为100米输电距离必须的考虑压损问题。论安全载流能力,1平方毫米截面就已经可以胜任。但过大的线路电阻值将会造成负载的额定功率下降和不能正常工作。这样的问题在电源电压不变的情况下只能用加大导线截面来补偿。用电器端电压不应该低于供电端的95%。已知1000瓦负载220电压所形成的电流是4.545安,那么阻性负载的电阻值也就没必要去算它了。先用长度100米除以已选截面积1.5平方毫米再乘以导体材料《铜》 的电阻率0.0172欧就得出了单根导线的电阻值。然后再乘以2,原因是单相供电也得俩根线。最后还得乘以负载所形成的电流4.545安就是线路上的压损值10.4232伏。220伏电压的5%是11伏。完全符合电压损失5%的要求。
匿名用户
2013-11-29
展开全部
按照国家标准100米1平方毫米的铜导线的额定电流为6.安,铝线为4安。按铜导线计算:灯泡电阻R灯=U^2/P=48.4欧,正常工作时的电流I=P/U=1000/220=4.545A4.545AX1.3=5.908A小于6安,可以考虑。导线电阻R=0.0175X100/1=1.75欧,220VX1.75/(1.75+48.4)=7.7V小于11V 所以如果是铜线应选用1平方毫米的.如果是铝线应选,1平方毫米除以(0.0175/0.0283)=1.62平方毫米,大点可以。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-11-29
展开全部
1000瓦的灯泡工作电流是 1000/220=4.5A2.5平方毫米的铜线安全载流量是28A 1平方毫米的铜线安全载流量是 28/2.5=11.2A100米铜导线的电阻可以忽略不计工作电流除以安全载流量等于线径 4.5/11.2=0.4平方毫米的铜导线
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-11-29
展开全部
BV1-1.5毫米平方即可。上述为理论计算 如果考虑线损、短路、使用环境等因素 应该*1.5倍的安全系数
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-11-29
展开全部
4.5/11.2=0.4平方毫米的铜导线
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起