为什么变压器短路阻抗标幺值与阻抗电压相等
3个回答
武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12
展开全部
1、现在的变压器国家标准称《短路阻抗》以前有段时间称《阻抗电压》、《短路电压》等等。他们通常用标幺值(百分数)来表示他。
2、《阻抗电压》是这样来的:当变压器二次绕组短路(稳态),在一次绕组中流过了额定电流而所要施加的电压值称阻抗电压(或短路电压)Uk(此值是电压值,单位为V),但通常《阻抗电压》Uz以百分数(标幺值)%来表示,即Uz=(Uk/U1n)*100% (其中U1n为一次侧额定电压,单位为V)。这在变压器短路试验中可以求得。按变压器一、二次侧安匝平衡原理,此时二次绕组上也应该流过的是他的额定电流值。
3、虽然表面上,他以电压的百分数(标幺值)来表示。其实质(物理实质),反应的却是变压器(内)阻抗特征。所以后来的变压器专家,认为叫短路阻抗比较合适,一直沿用至今。
4、我是这样认为的,他们就是一回事,标幺值当然一样。
2024-12-31 广告