家庭漏电保护器一般是多少安培的

 我来答
简易青年

2020-11-10 · 有温度,有态度,有观点,有想法
简易青年
采纳数:1604 获赞数:102395

向TA提问 私信TA
展开全部

一般家庭用电的漏电保安器型号是由额定电流值来确定的,常用的型号有16A、32A、63A及100A这4个型号为主,漏电的零序电流保护值动作值,也就是常说的跳闸保护电流值一般有16mA和30mA这2个类。

农村家庭漏电保安器的选用

1、对于般的农村家庭来说,选择漏电保安器可以根据用电负荷来确定,用电负荷在3KW以下选择额定电流为32A的漏电保护器即可,当用电负荷超过3KW以上时,建议选择额定电流为63A及以上的漏电保护器。

2、漏电保护器的额定电流只是与用电负荷的电流有关,与漏电保护的动作电流无关,也就是说一个额定电流为16A与100A的漏电保护器,它们的漏电保护电流泄漏动作值都是30mA,当保护器零序电流检测到这个漏电电流值时,都会触发保护器跳闸断电。

3、在常规的农村家庭用电中,一般是 用的都以动作值为30mA的保护值为主,但是在潮湿环境条件使用电气设备时,就需要选择动作值为16mA的作为漏电保护。



扩展资料:

当住宅线路或家用电器发生短路或过载时,它能自动跳闸,切断电源,从而有效的保护这些设备免受损坏或防止事故扩大;家庭一般使用二级(即2P)断路器作总电源保护,用单极(1P)作分支保护。

断路器的额定电流如果选择的偏小,则断路器易频繁跳闸,引起不必要的停电,如选择过大,则达不到预期的保护效果,因此家装断路器,需要正确选择额定容量电流大小,一般小型断路器规格主要以额定电流区分6A、10A、16A、 20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A等。

赵文星空絮雨
推荐于2017-09-06 · 知道合伙人教育行家
赵文星空絮雨
知道合伙人教育行家
采纳数:27619 获赞数:137961
本人做过5年建议电器安装维修,做过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富。

向TA提问 私信TA
展开全部
用功率/电压就等于电流。比如用电器总功率4KW,那么4000/220=18A。
要求漏电开关额定电流要大于负载电流。
一般情况下总漏电开关的选择是按负载电流的1.5倍计算,18A*1.5=27A。
漏电开关应该选择32A的。
漏电动作电流选择30MA的。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
不浩歌吴然
2019-05-21 · TA获得超过3万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:32%
帮助的人:793万
展开全部
一般10或16A就够了,你那个问题应该不是漏电造成的,我想应该是你的保险那块没接好,你的漏电保护器只带漏电保护功能,不带过载保护。所以造成你说的那种情况。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
光玉石果青
2020-01-01 · TA获得超过3.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:28%
帮助的人:753万
展开全部
我这样告诉你:漏电保护器一般没有短路保护的功能,它只能断开泄流电流达到30MA的泄流电流(因人体能够承受最大电流为30MA),如果线路短路烧断保险丝属于正常情况;你家里线路如果是分路敷设,可以安装DZ-47-60型额定电流6A-10A的断路器,如果是单回路可以安装一只额定电流30A的断路器。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
嬴文姝溥云
2019-06-12 · TA获得超过3万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:27%
帮助的人:894万
展开全部
你家5安培就够,另外你家电线可能有点细致使轻微短路漏保没跳或在跳之前保险就断了,有了漏保没必要安装保险丝
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式