防火等级的欧美标准:
一类(Grade 1):
不燃结构,能承受恶劣的环境,结构坚固。主要用于军事、原子能、重要工业。
满足美国军用标准MIL-F-51058。
二类(Grade2):
阻燃结构,经耐水试验、耐低温试验、以及军用标准MIL-F-51058中的部分试验。满足美国UL-586标准的试验(火焰试验)。
三类(Grade3):
遇明火不燃烧,仅散发微量烟雾。符合UL-900标准中的Class1。
四类(Grade4):
遇明火轻微燃烧,或散发有限烟雾。符合UL-900标准中的Class2。
五类(Grade5):
阻燃材料结构,无助燃物质,遇火仅产生少量烟雾或不产生烟雾。用于洁净室顶送风或侧送风处的空气过滤。
六类(Grade6):
用于无特殊防火要求和不十分重要的场所。
欧洲应用较为普及的水泥木丝板防火等级为A2,相应的阻燃耐火时间大约多少?
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
参考:建筑设计防火规范(GBJ16-87)(修订本)
一、建筑物的分类与等级
建筑可按不同的方式进行分类:
1、按使用性质分为三大类:工业建筑、农业建筑、民用建筑。
2、按主要承重结构的材料分为五大类:生土—木结构、砖木结构、砖混结构、钢筋混凝土结构、钢结构。
3、按建筑结构的承重方式分为四大类:墙承重式、骨架承重式、内骨架承重式、空间结构承重式。
4、民用建筑按层数分五类:
a、低层建筑:主要指1~3层的住宅建筑。
b、高层建筑:主要指4~6层的住宅建筑。
c、中高层建筑:主要指7~9层的住宅建筑。
d、高层建筑:主要指10至30层的住宅建筑或总高度超过24米的公共建筑及综合性建筑(不包括高度超过24米的单层主体建筑)。
e、超高层建筑:高度超过100米的建筑。
建筑物的等级是从重要性、防火、耐久年限等不同角度划分的建筑物级别。民用建筑可按以下方式划分等级:
1、按重要性分为五等:
a、特等:具有重大纪念性、历史性、国际性和国家级的种类建筑。
b、甲等:高级居住建筑和公共建筑。
c、乙等:中级居住建筑和公共建筑。
d、丙等:一般居住建筑和公共建筑。
2、按防火性能分四级:建筑物的耐火等级分为四级。耐火等级标准是依据房屋主要构件的燃烧性能和耐火极限确定的。
3、按耐久年限分四级:
a、一级耐久年限,100年以上,适用于重要的建筑和高层建筑。
b、二级耐久年限,50~100年,适用于一般性建筑。
c、三级耐久年限,25~50年,适用于次要的建筑。
d、四级耐久年限,15年以下,适用于临时性建筑。
第二章 建筑物的耐火等级
第2.0.1条建筑物的耐火等级分为四级,其构件的燃烧性能和耐火极限不应低于表2·0·1 的规定(本规范另有规定者除外)。
建筑物构件的燃烧性能和耐火极限(h) 表2·0·1
构件名称 耐火极限一级 耐火极限二级 耐火极限三级 耐火极限四级
墙 防火墙 非燃烧体4.00 非燃烧体4.00 非燃烧体4.00 非燃烧体4.00
承重墙、楼梯间、电梯井的墙 非燃烧体3.00 非燃烧体
2.50 非燃烧体2.50 难燃烧体0.50
非承重外墙、疏散走道两侧的隔墙 非燃烧体1.00 非燃烧体1.00 非燃烧体0.50 难燃烧体0.25
房间隔墙 非燃烧体0.75 非燃烧体0.50 难燃烧体0.50 难燃烧体0.25
柱 支承多层的柱 非燃烧体3.00 非燃烧体2.50 非燃烧体2.50 难燃烧体0.50
支承单层的柱 非燃烧体2.50 非燃烧体2.00 非燃烧体
2.00 燃烧体 梁 非燃烧体2.00 非燃烧体1.50 非燃烧体1.00 难燃烧体0.50
楼板 非燃烧体1.50 非燃烧体1.00 非燃烧体0.50 难燃烧体0.25
屋顶承重构件 非燃烧体1.50 非燃烧体0.50 燃烧体 燃烧体 疏散楼梯 非燃烧体1.50 非燃烧体1.00 非燃烧体1.00 燃烧体
吊顶(包括吊顶搁栅) 非燃烧体0.25 难燃烧体0.25 难燃烧体0.15 燃烧体
(表格没办法贴上,请自己对照一下)
注:
①以木柱承重且以非燃烧材料作为墙体的建筑物,其耐火等级应按四级确定。
②高层工业建筑的预制钢筋混凝土装配式结构,其节缝隙点或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层,其耐火极限不应低于本表相应构件的规定。
③二级耐火等级的建筑物吊顶,如采用非燃烧体时,其耐火极限不限。
④在二级耐火等级的建筑中,面积不超过100m2的房间隔墙,如执行本表的规定有困难时,可用耐火极限不低于0.3h的非燃烧体。
⑤一、二级耐火等级民用建筑疏散走道两侧的隔墙,按本表规定执行有困难时,可采用0.75h非燃烧体。
⑥建筑构件的燃烧性能和耐火极限,可按附录二确定。
第7·2·4条 下列建筑或部位的隔墙,应采用耐火极限不低于1.5h的非燃烧体:
一、甲、乙类厂房和使用丙类液体的厂房;
二、有明火和高温的厂房;
三、剧院后台的辅助用房;
四、一、二、三级耐火等级建筑的门厅; 五、建筑内的厨房。
说明:对于耐火温度的表述一般用耐火极限的方式。
耐火极限:对任一建筑构件按时间一温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起,到失去支持能力或完整性被破坏或失去隔火作用时为止的这段时间,用小时表示。
厂方分为五类,
甲类:
使用或产生下列物质的生产”
1、闪点<28℃的液体;
2、爆炸下限<10%的气体;
3、常温下能自行分解或在空气中扭送化即能导致迅速自然或爆炸的物质;
4、常温下受到水或空气中水蒸气的作用,能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质;
5、遇酸、受热、撞击、摩擦、催化以及遇 有机物或硫磺等易燃的无机物,极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂;
6、受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质
7、在密闭设备内操作温度等于或超过物质本身自燃点的生产
乙类:
使用或产生下列物质的生产:
1、闪点≥28℃到<60℃的液体;
2、爆炸下限≥10%的气体;
3、不属于甲类的氧化剂;
4、不属于甲类的化学易燃危险固体;
5、助燃气体;
6、能与空气形成爆炸性混合物的浮游状态的粉尘、纤维、闪点≥60℃的液体雾滴
丙类:
使用或产生下列物质的生产:
1、闪点≥60℃的液体;
2、可燃固体
丁类:
其有下列情况的生产:
1、对非燃烧物质进行加工,并在高热或熔化状态下经常产生强辐射热,火花或火焰的生产;
2、利用气体、液体、固体作为燃料或将气体、液体进行燃烧作其它用的各种生产;
3、常温下使用或加工难燃烧物质的生产
戊类:
常温下使用或加工非燃烧物质的生产
第3.2.1条 各类厂房的耐火等级、层数和占地面积应符合表3.2.1的要求(本规范另有规定者除外)。
厂房的耐炎等级、层数和占地面积 表3.2.1
生产
类别 耐火等级 最多允许层数 (防火分区最大允许占地面积(m2)-) 单层厂房 多层厂房 高层厂房 厂房的地下室和半地下室
甲 一级/二级 除生产必须采用多层者外,宜采用单层 4000/3000 3000/2000 -/- -/-
乙 一级/二级 不限/6 5000/4000 4000/3000 2000/1500 -/-
丙 一级/二级/三级 不限/不限/2 不限/8000/3000 6000
4000/2000 3000/2000/- 500/500/-
丁 一、二级/三级/四级 不限/3/1 不限/4000/1000 不限/2000/- 4000/-/- 1000/-/-
戊 一、二级/三级/四级 不限/3/1 不限/5000/1500 不限/3000/- 6000/-/- 1000/-/-
注: ①防火分区间应用防火墙分隔。一、二级耐火等级的单层厂房(甲类厂房除外)如面积超过本表规定,设置防火墙有困难时,可用防火水幕带或防火卷帘加水幕分隔。
②一级耐火等级的多层及二级耐火等级的单层、多层纺织厂房(麻纺厂除外)可按本表的规定增加50%,但上述厂房的原棉开包、清花车间均应设防火墙分隔。
③一、二级耐火等级的单层、多层造纸生产联合厂房,其防火分区最大允许占地面积可按本表的规定增加1.5倍。
④甲、乙、丙类厂房装有自动灭火设备时,防火分区最大允许占地面积可按本表的规定增加一倍;丁戊类厂房装设自动灭火设备时,其占地面积不限。局部设置时,增加面积可按该局部面积的一倍计算。
⑤一、二级耐火等级的谷物筒仓工作塔,且每层人数不超过2人时,最多允许层数可不受本表限制。
防火涂料参考:建筑内部装修设计防火规范
4.0.1 厂房内部各部位装修材料的燃烧性能等级,不应低于表4.0.1的规定。
工业厂房内部各部位装修材料的燃烧性能等级 表4.0.1
工业厂房分类 建筑规模 装修材料燃烧性能等级
顶棚 墙面 地面 隔断
甲、乙类厂房/有明火的丁类厂房 A A A A
丙类厂房 地下厂房 A A A B1
高层厂房 A B1 B1 B2
高度>24m的单层厂房 /高度≤24m的单层、多层厂房 B1 B1 B2 B2
无明火的丁类厂房 戊类厂房 地下厂房 A A B1 B1
高层厂房 B1 B1
高度>24m的单层厂房/高度≤24m的单层、多层厂房 B1 B2 B2 B2
4.0.2 当厂房的地面为架空地板时,其地面装修材料的燃烧性能等级,除A级外,应在本章规定的基础上提高一级。
材料类别 级别 材料举例
各部位材料 A 花岗石、大理石、水磨石、水泥制品、 混凝土制品、石膏板、石灰制品、
粘土制品、 玻璃、瓷砖、马赛克、钢铁、铝、铜合金等
顶棚
材料 B1 纸面石膏板、纤维石膏板、水泥刨花板、 矿棉装饰吸声板、玻璃棉装饰吸声板、珍珠岩装饰吸声板、难燃胶合板、难燃中密度纤维板、 岩棉装饰板、难燃木材、铝箔复合材料、难燃酚醛胶合板、铝箔玻璃钢复合材料等
墙面
材料 B1 纸面石膏板、纤维石膏板、水泥刨花板、矿棉板、玻璃棉板、珍珠岩板、难燃胶合板、难燃中密度纤维板、防火塑料装饰板、难燃双面刨花板、多彩涂料、难燃墙纸、难燃墙布、难燃仿花岗石装饰板、 氯氧镁水泥装配式墙板、难燃玻璃钢平板、 PVC 塑料护墙板、阻燃模压木质复合板材、彩色阻燃人造板、难燃玻璃钢等
B2 各类天然木材、木制人造板、竹材、纸制装饰板、装饰微薄木贴面板、印刷木纹人造板、塑料贴面装饰板、聚脂装饰板、复塑装饰板、塑纤板、胶合板、塑料壁纸、无纺贴墙布、墙布、复合壁纸、天然材料壁纸、人造革等
地面
材料 B1 硬 PVC 塑料地板、水泥刨花板、水泥木丝板、氯丁橡胶地板等
B2 半硬质 PVC 塑料地板、 PVC 卷材地板、木地板氯纶地毯等
装饰
织物 B1 经阻燃处理的各类难燃织物等
B2 纯毛装饰布、纯麻装饰布、经阻燃处理的其他织物等
其他装饰材料 B1 聚氯乙烯塑料、酚醛塑料、聚碳酸酯塑料、聚四氟乙烯塑料。三聚氰胺、
脲醛塑料、硅树脂塑料装饰型材、经阻燃处理的各类织物等。另见顶棚材料和墙面材料内中的有关材料
B2 经阻燃处理的聚乙烯、聚丙烯、聚氨酯、聚苯乙烯、玻璃钢、化纤织物、木制品等
一、建筑物的分类与等级
