静止无功补偿与动态无功补偿的不同点?

静止无功补偿与动态无功补偿的效果是不是一样的?都是提高功率因数吗?他们两者之间有什么不同点吗?比如说在控制谐波方面....请各位高手指教。。... 静止无功补偿与动态无功补偿的效果是不是一样的?都是提高功率因数吗?他们两者之间有什么不同点吗?比如说在控制谐波方面....请各位高手指教。。 展开
 我来答
ylg306
2010-01-28
知道答主
回答量:28
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
相同点,二者都是补偿无功功率,提高功率因数是其中目的之一;不同点,二者控制投切原理不同,简单讲,静止无功补偿是用接触器来控制电容器投切,而动态无功补偿是使用晶闸管模块控制电容投切,后者在性能、响应速度、使用寿命等方面均大大优异于前者。在控制谐波方面,因为电容器会放大谐波,一般会在电容器前串接电抗器,以防止谐波放大和滤除一定谐波。例如circutor系列动态无功补偿装置在过零点投切,基本无涌流冲击,在控制谐波方面也比静态无功补偿装置有好的多
武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
根据绝缘子的数量和类型,可以大致判断电压等级。具体而言,可以从以下几个方面入手:1. 绝缘子的长度或数量:不同电压等级的绝缘子,其长度或数量也不同。例如,0.4千伏采用的悬式绝缘子为1片,10千伏为2片,35千伏为3~4片,110千伏为7片... 点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
自然wode
推荐于2016-01-03 · TA获得超过920个赞
知道小有建树答主
回答量:267
采纳率:100%
帮助的人:257万
展开全部
静止补偿就是把补偿装置放到电网中,不随负荷变化而变化,也叫固定补偿。
动态补偿 就是补偿系统随负荷变化而动作投切
动态补偿中又分 慢速投切和快速投切 分别用在不同的负载场合,而且造价和功耗也各不相同。
慢速投切的投切元件有接触器和复合开关(机电一体开关) 投切频率在1分钟以上,
快速投切的投切元件是可控硅,投切频率在20毫秒。
投切元件的不同使得他们在无功补偿领域各供所需,来提高功率因数或者滤波。
在治理谐波方面 只要是电容和电抗串成一定的电抗率 就能组成滤波。与投切速度没有关系。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式