10KV电流互感器的变比
我有一组高压环网柜里面用的是W2、W3、W4系列的电流互感器,请问它们变比各是多少?谢谢!高压环网柜已经通电了,而且在柜子里,没法看,请高手告诉我W2、W3、W4型的电流...
我有一组高压环网柜里面用的是W2、W3、W4系列的电流互感器,请问它们变比各是多少?谢谢!
高压环网柜已经通电了,而且在柜子里,没法看,请高手告诉我W2、W3、W4型的电流互感器变比是多少比多少(比如100/5)?谢谢! 展开
高压环网柜已经通电了,而且在柜子里,没法看,请高手告诉我W2、W3、W4型的电流互感器变比是多少比多少(比如100/5)?谢谢! 展开
6个回答
展开全部
10KV电流互感器的变比:
在10kV配电所设计的过程中,10kV电流互感器变比的选择是很重要的,如果选择不当,就很有可能造成继电保护功能无法实现、动稳定校验不能通过等问题,应引起设计人员的足够重视。10kV电流互感器按使用用途可分为两种,一为继电保护用,二为测量用;它们分别设在配电所的进线、计量、出线、联络等柜内。在设计实践中,笔者发现在配变电所设计中,电流互感器变比的选择偏小的现象不在少数。例如笔者就曾发现:在一台630kVA站附变压器(10kV侧额定一次电流为36.4A)的供电回路中,配电所出线柜内电流互感器变比仅为50/5(采用GL型过电流继电器、直流操作),这样将造成电流继电器无法整定等一系列问题。
对于继电保护用10kV电流互感器变比的选择,至少要按以下条件进行选择:一为一次侧计算电流占电流互感器一次侧额定电流的比例; 二为按继电保护的要求; 三为电流互感器的计算一次电流倍数mjs小于电流互感器的饱和倍数mb1; 四为按热稳定; 五为按动稳定。而对于测量用10kV电流互感器的选择,因其是用作正常工作条件的测量,故无上述第二、第三条要求;下面就以常见的配电变压器为例,说明上述条件对10kV电流互感器的选择的影响,并找出影响电流互感器变比选择的主要因素。
电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。
互感器上面有,如果是高压不能停电的话,现场看看就该知道,
看互感器是用在哪的,
1 如果是计量用的。则在电费单子上会出现倍率的字眼,。这个倍率就是电压互感器和电流互感器的变比乘积
例如倍率是1000的 则电压互感器变比一般都是100 这样就可以知道电流互感器的变比了,是10 那么互感器的型号变比就是50/5
2 这个在计量表上和环网柜上的电流表上都可以看出的,互感器和电流表刻度是配套使用的。电流表上最大刻度上要是50 则就是50/5的
互感器肯定有给他们两者之一用的,你会发现的
没有容量算不出来,那只是个型号,变比有很多种的。环网柜通电,那你的知道互感器给谁用了啊,仅仅是接到继电保护用了?肯定有取样用了,给谁取样就可以知道了。一般挨着是计量柜啊,是不是给他们用了,在那看,只要不强制打开柜门也没有危险。
看互感器是用在哪的,
1 如果是计量用的。这个主要是看你实际用电负荷是多少决定的,10kv计量表计都是1.5(6)a的,从表计根本看不出计量互感器的时间变比,电流互感器的变比有5/5,10/5,15/5,20/5,25/5,30/5,40/5,50/5,60/5,75/5,80/5,100/5,120/5,150/5,200/5,250/5,300/5,400/5,500/,600/5,800/5,1000/5等多种规格,具体是什么规格根据线路所带变压器总容量计算,s=ui,例如两台500kva的变压器,总容量为1000,则一次电流为1000/(10*1.732)=57.7,一般会选择60/5或者75/5的计量互感器。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
K=U1/U2=E1/E1=N1/N2=I2/I1
K-----变压器的变比
U1----- 一次绕组的相电压
U2-----二次绕组的相电压
I1---- 一次绕组相电流
I2-----二次绕组相电流
三相变压器的注意要点;
当星接时:线电流=相电流;线电压=根号3相电压。 三个绕组的尾线相连接,电势为零,所以绕组的电压是220伏
当角接时:线电流=根号3相电流;线电压=相电压。 绕组是直接接380的,导线的电流是两个绕组电流的矢量之和
变比只有二种上:二次侧电流5A和1A