  容性单相负荷I=Q/U 容性三相对称负荷I=Q/U√3。
式中:I=电流(A) Q=无功功率(var) U=电压(V)
例;一台额定电压250v单相电容5kvar,求电流 I=Q/U=5*1000/250=20A
一台额定电压400V三相电容8kvar,求电流I=Q/U√3= 8*1000/400*1.732=8000/692.8=11.55A。
深圳圣斯尔电子技术有限公司
2023-06-12 广告
你的问题没有问清楚。 首先,你的系统电压是10kV吗? 如果按照10kV计算,1 kvar补偿装置的电流为1 /(1.732*10)=57.7A,150kvar补偿装置的电流为150/(1.732*10)=86.6A。一般地,无论1 还是1... 点击进入详情页