交流接触器吸合不住什么原因

王律师案件普法

2018-07-11 · TA获得超过35.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:374
采纳率:89%
帮助的人:36万
展开全部

第一、接触器线圈没有通电。

第二、接触器线圈是坏的。

第三、控制接触器线圈的,输出继电器是坏了。

第四、推动放大三极管或则可控硅是否好坏。

第五、芯片输出管脚电平没有信号。

第六、芯片给定触发信号没有输入。

第七、芯片时钟工作没有起震。

第八、还可能有外围的情况,线路故障等。

拓展资料:

说明

交流接触器最常见的故障之一是按下合闸按钮后,接触器不动作。此时若细听其线圈根本没有声响(查用一段绝缘管,一端抵在线圈外面,一端贴在耳朵上测听),则说明线圈没通电(口诀“通电细听无声音,线包无电不用疑”)。

此时可用电压表测量线圈两端,如有电压并且达到额定值左右,说明线圈内部已断线(包括外引线部分),若无电压,说明外电路有断路故障,应顺着线路逐级进行查找,重点放在熔断器、按钮和各连接点处(口诀“线包两端测电压,无压在外有压里”,其中的“压”指电压,“外”和“里”指线包外部电路和内部电路)。

可以使用验电笔进行查找。应注意的是:380V[两条相线(火线)连接线圈]和220V(一条相线和一条零线分别连接线圈的一个出线端)检测的现象与故障的关系将有所不同(口诀“三八、二二不同理”,这里和以下的“三八”和“二二”分别代表380V和220V)。

对于380V电源的,如线圈两端验电笔都亮,则停电并拆下一端连线后,再通电进行检查,若此时还是两端都亮,则说明故障发生在外电路刚被拆下的那条线路中;若两端都不亮了,则说明故障发生在外电路没被拆下的那条线路中;若一亮一灭,则是线圈内部断路

参考资料:

_百度百科词条 接触器网页链接

维修电工老童
2020-12-25 · TA获得超过110个赞
知道答主
回答量:50
采纳率:100%
帮助的人:2.5万
展开全部

运行电路中交流接触器不吸合,只要抓住这两点就能很快解决问题

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
西红柿炒番石榴
推荐于2017-09-27 · TA获得超过503个赞
知道答主
回答量:66
采纳率:0%
帮助的人:81.9万
展开全部
第一 接触器内部有异物

第二 接触器电压搞错 例如你的电压是220V 但接触器工作电压是380V

第三 接触器线圈烧坏 接触器吸合的原理是通电线圈电产生磁力 当线圈烧毁不能产生吸力

所以衔铁无法吸合

第四 可能是线路问题 线路断路 当接触器线圈电压锻炼时也无法工作;你可以看看热继电器是否正常
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起