温度传感器范围100~200℃,其输出信号4~20mA,当测得电流为16mA时,温度是多少?

 我来答
百度网友70640c76b
推荐于2017-10-01 · TA获得超过3725个赞
知道大有可为答主
回答量:1057
采纳率:83%
帮助的人:366万
展开全部
仪表量程对应的是4-20mA,也就是说100度时4mA,200度时20mA,16mA时,温度为175度
计算过程(200-100)/(20-4)*(16-4)+100=175
希卓
2024-10-17 广告
作为北京希卓信息技术有限公司的一员,分布式光纤温度应变监测技术是我们公司的一项重要技术。该技术通过光纤传感器,能够实时监测长距离范围内的温度和应变变化,具有高精度、抗干扰性强、适用范围广等优点。在工业、能源、交通、环境等领域,分布式光纤温度... 点击进入详情页
本回答由希卓提供
百度网友830e020
2021-12-30 · TA获得超过105个赞
知道小有建树答主
回答量:161
采纳率:100%
帮助的人:24万
展开全部
Ov = [(Osh - Osl)*(Iv - Isl)/(Ish - Isl)] + Osl,Ov: 换算结果 ,Osh: 换算结果的高限,Osl:换算结果的低限,Iv: 换算对象,Ish: 换算对象的高限 ,Isl: 换算对象的低限,套用公式可得:(200-100)*(16-4/20-4)+100=175℃,如果用的是PLC,可直接用SCALE函数换算