西门子PLC s7-300怎么连电脑
已经接入以太网,电脑不知道怎么连接,如果直接用数据线要什么样的线,怎么设置,电脑只有USB口,PLC是9针的,是232还是485的?说的详细加分,希望有西门子专业的能加朋...
已经接入以太网,电脑不知道怎么连接,如果直接用数据线要什么样的线,怎么设置,电脑只有USB口,PLC是9针的,是232还是485的?说的详细加分,希望有西门子专业的能加朋友
展开
6个回答
展开全部
连电脑的方法和详细的操作步骤如下:
1、首先,电脑网卡设置:设置IP段和PLC网段,如下图所示,然后进入下一步。
2、其次,完成上述步骤后,设置PLC的IP地址,见下图,然后进入下一步。
3、接着,完成上述步骤后,运行系统管理控制台工具,并在配置(默认参数)下创建一个新的“New_PortCpS7_000”文件,如下图所示,然后进入下一步。
4、然后,完成上述步骤后,左键单击New_S7Cp_000,在“Network Address”中填写PLC以太网地址,随后在右侧填写远程插槽号,运用CPU插槽号300填写2400并填写3,其他保持默认值,如下图所示,然后进入下一步。
5、随后,完成上述步骤后,将设备组名称设置为“INTOUCH”访问名(注意:此处的文件名应与“intouch”中的访问名相匹配),单击右上角的保存选项,如下图所示,然后进入下一步。
6、接着,完成上述步骤后,在“intouch”选项设置访问名称,如下图所示,然后进入下一步。
7、最后,完成上述步骤后,点击“Item”,输入“intouch”中使用的变量,随后点击“
AdviseEx”即可,如果通信正常,将显示红色框中的内容,如下图所示。
展开全部
如果是想实现编程的话,一般都用编程电缆。
编程电缆连接MPI口的,可以是串口类型的,也可以是USB口类型的编程电缆。
可以去买西门子的编程电缆,当然这会比较贵。也可以考虑支持国产嘛,虽然有不少的缺陷,但确实便宜不少。
编程电缆连接MPI口的,可以是串口类型的,也可以是USB口类型的编程电缆。
可以去买西门子的编程电缆,当然这会比较贵。也可以考虑支持国产嘛,虽然有不少的缺陷,但确实便宜不少。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
用S7-300的USB编程电缆连接电脑。
PLC上的9PIN口,是RS485的,不过协议保密,只能用西门子的专用编程电缆。
PLC上的9PIN口,是RS485的,不过协议保密,只能用西门子的专用编程电缆。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
s-300,我用的232串口。连接电脑,用STEP7编程。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?