怎样测4-20mA电流信号
6个回答
展开全部
在实际工作中对其测量方式有:
1、按常规的电路电流测量方法,断开信号回路,将电流表串联在信号回路中测量;(图1)
2、从信号发生仪表的输出测量端或插孔测量。注意此时必须使用小内阻的电流表,否则会影响测量结果;(图2-图3)
扩展资料
4-20mA电流信号信号起点电流选择4mA的原因
4~20mA变送器两线制的居多,两线制即电源、负载串联在一起,有一公共点,而现场变送器与控制室仪表之间的信号联络及供电仅用两根电线。为什么起点信号不是0mA?这是基于两点:
1.变送器电路没有静态工作电流将无法工作,信号起点电流4mA.DC就是变送器的静态工作电流。
2.同时仪表电气零点为4mA.DC,不与机械零点重合,这种“活零点”有利于识别断电和断线等故障。
参考资料来源:百度百科-4-20ma
展开全部
普通万用表,选择电流档位,断开要测量目标2根线中的一根,万用表笔一头接断开的线头,一头接这根线头断开前连接的接线柱。注意正负别反了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
在信号输出端串接一个200欧的直插电阻,一端接地一端接信号,测量电阻两端的电压,通过电流的计算公式I=U/R计算得到实际的电流。输出端的电阻不能过大。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
用普通数字万用表就可以测量。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1、在设备现场,最简便又实用的工具可使用数字式万用表(譬如福禄克系列),将万用表DCmA按极性串接至变送器输出回路中测量示值。
2、在试验室,可使用0.5级及以上精度的直流毫安表,若无条件仍可使用数字万用表直流毫安档。以电流变送器为例:
变送器接通电源,预热10分钟。变送器输出端可直接串接毫安表(按极性正确连接),变送器信号输入端输入电流为零时,变送器输出电流应为4mA,若有偏离,可调整变送器“调零”电位器。然后将输入端电流加至电流互感器二次额定值(5A或1A),此时输出电流应为20mA,若有偏离可调整“满度”电位器。然后后头再校一次“调零”、“满度”即可。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?