关于变压器供电的问题【高分求助】

如果进总配电箱的电源分别由两个变压器空关提供,即总配上口有两根来自两个变压器的进线,在这种情况下如果其中一个变压器空开跳闸,那么对总柜下口提供的用电设备会有什么影响吗?在... 如果进总配电箱的电源分别由两个变压器空关提供,即总配上口有两根来自两个变压器的进线,在这种情况下如果其中一个变压器空开跳闸,那么对总柜下口提供的用电设备会有什么影响吗?在这方面有没有具体的行业规范 展开
 我来答
细萍
2010-02-02 · TA获得超过4167个赞
知道大有可为答主
回答量:2579
采纳率:63%
帮助的人:957万
展开全部
首先,从两个变压器来的进线是不能直接并联的,也就是说这两个进线空开正常时只能有一个是闭合的,另外一个必须是分开的。如果闭合的这个空开跳闸,则总柜下口提供的用电设备就会断电。
这种配置是没有行业标准的。
但通常的做法是这两路进线应该是通过一个自动切换开关连接在一起的,然后再提供给总进线柜。当一路输入电源故障时,会自动将输入电源切换到另外一路电源。切换过程是否会造成下游的用电器供电的中断,取决于自动切换开关的切换时间以及用电设备的性质。
通常的计算机等负载如果断电时间不到半周(10毫秒),是没有任何影响的。
雅流之1V
2010-02-02 · TA获得超过8925个赞
知道大有可为答主
回答量:2192
采纳率:0%
帮助的人:1321万
展开全部
这要看总配电箱的设计了。
1.如果,它的两路进线是为了保障重要用户的可靠供电,其中一路为常用供电,另一路为备用的,那么,如果断开的是常用的,则另一路备用的将自动供电。如果断开的是备用的,则没有影响。这时应该迅速恢复备用的有电,以保障供电的可靠性。
2.如果两路进线是各带一部分负载,互不联系,那么,当一路进线断开了,它所带的负载将停电。另一路供电照常。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起