循环泵安装在常压锅炉的回水管可以吗?另外循环泵一转泄压管就出水是怎么回事?锅炉燃烧时会产生很大的放

循环泵安装在常压锅炉的回水管可以吗?另外循环泵一转泄压管就出水是怎么回事?锅炉燃烧时会产生很大的放炮声,声音很大吓人,都不敢弄了... 循环泵安装在常压锅炉的回水管可以吗?另外循环泵一转泄压管就出水是怎么回事?锅炉燃烧时会产生很大的放炮声,声音很大吓人,都不敢弄了 展开
 我来答
当代教育科技知识库
高能答主

2020-03-09 · 擅长科技新能源相关技术,且研究历史文化。
当代教育科技知识库
采纳数:1828 获赞数:387421

向TA提问 私信TA
展开全部

不能安装在回水管上,如果安装在回水管上,水泵将系统的水向锅炉内输送,必然加大锅炉内水量,所以泄压管将出水。当停止水泵后烧锅炉,当锅炉水温达到一定温度时,锅炉内将产生水击现象,便产生”放炮声“。

装置中输送反应、吸收、分离、吸收液再生的循环液用泵。一般采用单级离心泵。 循环泵的流量中等大小,在稳定工作条件下,泵的流量变化比较小。 它的扬程小低,只是用来克服循环系统的压力降。可采用低扬程泵。




扩展资料:

装置中输送反应、吸收、分离、吸收液再生的循环液用泵。一般采用单级离心泵。 循环泵的流量中等大小,在稳定工作条件下,泵的流量变化比较小。 它的扬程小低,只是用来克服循环系统的压力降。可采用低扬程泵。

循环泵是指泵的作用而言,离心泵是指泵的结构而言,两者完全是两个概念。循环泵的工作原理要将水循环起来所用的泵就叫循环泵,例如水暖供热管道中的热水是靠循环泵循环起来的。

lyp8359
推荐于2017-10-13 · TA获得超过1782个赞
知道小有建树答主
回答量:509
采纳率:0%
帮助的人:331万
展开全部
  • 不能安装在回水管上,如果安装在回水管上,水泵将系统的水向锅炉内输送,必然加大锅炉内水量,所以泄压管将出水。

  • 当停止水泵后烧锅炉,当锅炉水温达到一定温度时,锅炉内将产生水击现象,便产生”放炮声“。

  • 纠错:把循环水泵安装在出水管上(将锅炉水输送到系统中)。

  • 以下给你提供一家用锅炉安装图,以供参考。


更多追问追答
追问

这种锅炉烧的时候是全封闭嘛
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起