西门子变频器报警F0023

西门子变频器43011KW一上电还没点启动就报警F0023高手指点下是哪里问题?... 西门子变频器430 11KW 一上电还没点启动就报警F0023
高手指点下是哪里问题?
展开
 我来答
生活畅谈者
高能答主

2020-04-25 · 生活新鲜事,看我就知道
生活畅谈者
采纳数:418 获赞数:344732

向TA提问 私信TA
展开全部

输出断线故障。变频器内部的电压检测单元出问题,工作不正常。导致误报警。 变频器供电电源容量小,不能满足变频器瞬时电流增大的需求。驱动电路损坏也会报F0023。

1、检查变频器输出端子、电机接线盒内接线端子以及电机电缆,查看电机电缆是否断开,电机电缆接线端子连接是否牢固。如有接线松动,请将接线紧固。如有电缆断开,请更换电机电缆。

2、检查输出侧空开、接触器是否断开或损坏。

3、检查接触器控制时序是否正确,例如在接触器还未完全闭合时变频器已经启动,或者在变频器还有输出时接触器断开。

4、检查电机本身是否正常。用摇表(或绝缘测试仪)测量电机相间绝缘阻值、对地绝缘阻值,以及每相绕组电阻值,通过测量值判断电机绝缘是否正常,三相绕组是否平衡,绕组内部是否有开路等故障。如果电机有问题,请更换电机。

扩展资料:

变频器使用注意事项:

1、用户必须正确选用变频器。

2、认真阅读产品说明书,并按照说明书的要求接线、安装和使用。

3、变频器装置应可靠接地,一抑制射频干扰,防止变频器因漏电而引起电击。

4、用变频器控制电动机转速时,电动机的温升及噪声会比用网电(工频)时高;在低速运转时,因电动机风叶转速低,应注意通风冷却以及适当减轻负载,以免电动机温升超过允许值。

5、供电线路的阻抗不能太小。变频器接入电压电网,当配电变压器的容量大于500KVA或配电变压器的容量大于变频器的容量的10倍时,或变频器的接在离配电变压器很近的地方时,由于回路阻抗小,投入瞬间对变频器产生很大的浪涌,会损坏变频器的整流元件等。当线路阻抗过小时,应在电网与变频器之间加装交流电抗器。

参考资料来源:百度百科-变频器

泡影果果616
推荐于2017-09-07 · 知道合伙人软件行家
泡影果果616
知道合伙人软件行家
采纳数:2005 获赞数:71331
软件技术从上学的时候就在研究,虽没最强大脑那般无敌,但依靠后天的勤奋学习,相信可以很专业的帮助更多人

向TA提问 私信TA
展开全部

  西门子变频器故障率高一般都是报F0001代码多一点,主要原因为:

  1. 由于客户没有对西门子变频器维护使变频器里面的灰尘多,变频器受潮里面的高压短路到低压的驱动部分造成元器件烧毁而报F0001代码。

  2. 变频器长时间的工作,超温、 超负荷而使变频器元件老化性能下降变频器烧毁报F0001故障。西门子变频器报F0001故障一般是:模块烧毁、驱动电路烧毁、检测电路坏、主板坏、CUP坏、电源电路坏都会报F0001故障代码。

  3. 送给拥有售后配备各型号IGBT模块、主板、驱动板、电源板、控制板、IO板等均有现货,器件采用西门子原装配件,维修速度快,当天送机当天可修好。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
于朵儿呀H
2010-02-05 · TA获得超过231个赞
知道小有建树答主
回答量:257
采纳率:0%
帮助的人:136万
展开全部
输出一相断线时报这个故障,,你先检查下看能复位吗,不能复位的话就要维修硬件了
我修西门子的MM440 MM430 很多了
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友7d0af28
2010-02-02 · TA获得超过1943个赞
知道小有建树答主
回答量:1250
采纳率:50%
帮助的人:827万
展开全部
输出的一相断线
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起