配电箱合闸后过一会跳闸是什么原因?

 我来答
帐号已注销
2021-09-29 · TA获得超过77.1万个赞
知道小有建树答主
回答量:4168
采纳率:93%
帮助的人:167万
展开全部

原因:

家中“插座”回路有有轻微的漏电现象,检查的办法是将您家中“插座”回路的“零线”与“火线”取下,再接入配电箱内任意另外一个容量相同的开关,合闸后如果这个开关不再跳闸。

那么就是您家中“插座”回路有有轻微的漏电现象。合闸后如果这个开关还是跳闸,那就是您家中“插座”回路的有“软击穿”现象。

用途

配电箱具有体积小、安装简便,技术性能特殊、位置固定,配置功能独特、不受场地限制,应用比较普遍,操作稳定可靠,空间利用率高,占地少且具有环保效应的特点。是指挥供电线路中各种元器件合理分配电能的控制中心,是可靠接纳上端电源,正确馈出荷载电能的控制环节,也是获取用户对供电质量满意与否的关键。提高动力配电箱的操作可靠性,是创优质工程的目标。

赵文星空絮雨
推荐于2017-10-10 · 知道合伙人教育行家
赵文星空絮雨
知道合伙人教育行家
采纳数:27619 获赞数:137979
本人做过5年建议电器安装维修,做过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富。

向TA提问 私信TA
展开全部
  配电箱合闸后过一会跳闸主要是开关损坏误动作,或者开关过载引起的。
  空气开关不能正常合闸:
  1、检查空气开关是否损坏。
  2、检查空气 开关接线是否正确。不正确并重新接线。
  3、检查空气开关负荷侧的线路绝缘,如果短路接地,需要排除故障后才能正常合闸。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
hldjcln
2015-04-20 · TA获得超过2007个赞
知道小有建树答主
回答量:843
采纳率:100%
帮助的人:213万
展开全部
  开关型号是空开的话,如果空开发热可能是负荷太重、空开选择过小,也可能是接线端子接触不良产生热源,都会使空开内部过热检测部分动作。如果空开不热,可能是内部机械连锁不好。可以把跳闸的线路断开负荷辨别。
  开关是漏电保护器不排除线路漏电。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起