三菱PLC中S/S接口的作用?
现在遇到的问题如下:
旧的PLC有S/S接口,被利用为24V的转接口。
现在新的PLC是没有S/S接口的,请问该如何结呢?
谢谢! 展开
1、S/S是输入信号的公共端,可以接电源的正,也可以接电源的负极。
2、COM 是输出信号的公共端(可能是接正也可能是接负-要看具体型号)。
3、其实现在的图纸中,输入负载和输出负载共用了同一个 DC24V电源。A0--连接DC24V 电源的负极。B0--连接DC24V 电源的正极。
4、小标题问题:这个公共端的作用是如果接了一个按钮,那么一段接输入X另一端要接COM公共端此时才会有输出。
扩展资料:
PLC产品的种类繁多。PLC的型号不同,对应着其结构形式、性能、容量、指令系统、编程方式、价格等均各不相同,适用的场合也各有侧重。因此,合理选用PLC,对于提高PLC控制系统的技术经济指标有着重要意义。
PLC机型
PLC的选择主要应从PLC 的机型、容量、I/O模块、电源模块、特殊功能模块、通信联网能力等方面加以综合考虑。
PLC机型选择的基本原则是在满足功能要求及保证可靠、维护方便的前提下,力争最佳的性能价格比。
选择时应主要考虑到合理的结构型式,安装方式的选择,相应的功能要求,响应速度要求,系统可靠性的要求,机型尽量统一等因素。
结构型式
PLC主要有整体式和模块式两种结构型式。整体式PLC的每一个I/O点的平均价格比模块式的便宜,且体积相对较小,一般用于系统工艺过程较为固定的小型控制系统中。
而模块式PLC的功能扩展灵活方便,在I/O点数、输入点数与输出点数的比例、I/O模块的种类等方面选择余地大,且维修方便,一般于较复杂的控制系统。
参考资料:百度百科--PLC
1)S/S是输入信号的公共端,可以接电源的正,也可以接电源的负极。
2)COM 是输出信号的公共端(可能是接正也可能是接负-要看具体型号)。
3) 其实现在的图纸中,输入负载和输出负载共用了同一个 DC24V电源。A0 ----连接DC24V 电源的负极。B0 -----连接DC24V 电源的正极。
4)小标题问题:这个公共端的作用是如果接了一个按钮!那么一段接输入X另一端要接COM公共端此时才会有输出。
说明过程:
5)如果启动信号X000为ON,则状态S20置位为ON,下降用的电磁阀Y000开始动作,若下限开关X001为ON,则状态S21 置位位ON,夹紧用的电磁阀Y001动作,如果夹紧开关X002动作,则状态S22 置位为ON,随着状态动作的转移,状态自动返回到原状态。
6)一般用状态在电源断开后,都变为OFF状态,但停电保持用状态,能记忆停电前一刻的ON/OFF状态,因此也能从中途工序开始运行。
状态与辅助继电器一样,有无数的常开和常闭触点,在顺控程序中可随意使用。
扩展资料
PLC指令含义:
S指令也叫置位指令,
R指令也叫复位指令。
这两条指令用于输出继电器Y、辅助继电器SM200-M377和状态继电器S线圈的自保持和复位。S位置位,使线圈接通,R为复位,使线圈断开。这两条指令的用法如图所示。一旦X400闭合,即使X400再断开,M200仍保持接通状态。
一旦X401闭合,即使它又断开,M200还是保持断开状态。可见,这两条指令均有“记忆”状态功能。
在S和R指令程序区间可插入其他程序。如果X400和X401同时闭合,优先执行R功能。S和R指令必须成对使用而且使用器号件必须相同。
参考资料来源:百度百科-PLC
2)COM 是输出信号的公共端(可能是接正也可能是接负-要看具体型号)。
3) 其实现在的图纸中,输入负载和输出负载共用了同一个 DC24V电源。
A0 ----连接DC24V 电源的负极。
B0 -----连接DC24V 电源的正极。
FX1N-40MR-ES/US与FX1N-40MR-001比较,功能指令完全相同,外型尺寸完全相同,而且通行全球,因为它有通行美国的UL认证和通行欧盟的CE认证,而三菱针对中国市场推出的FX1N-40MR-001只能在中国市场上使用,出不了国门,同时后缀是-ES/UL的机型增加了PNP输入功能。
中国用户在使用NPN输入功能(即把FX1N-40MR-ES/US作为FX1N-40MR-001使用)时的接线方式如下:
1. S/S端子与+24V 端子短接;
2. 0V端子与X端子接通时输入有效。
其余功能完全相同。