电网中N-1和N-2故障分别是如何定义的?

如提所说,网上查资料,说得不是很详细,希望哪位仁兄指教下....... 如提所说,网上查资料,说得不是很详细,希望哪位仁兄指教下.... 展开
 我来答
匿名用户
推荐于2019-01-21
展开全部
N-1运行方式是指电力系统的N个元件中的任一独立元件(发电机、输电线路、变压器等)发生故障而被切除后,应不造成因其他线路过负荷跳闸而导致用户停电,不破坏系统的稳定性,不出现电压崩溃等事故;
N-2运行方式是指电力系统的N个元件中的任两独立元件(发电机、输电线路、变压器等)发生故障而被切除后,应不造成因其他线路过负荷跳闸而导致用户停电,不破坏系统的稳定性,不出现电压崩溃等事故。
很显然N-2比N-1运行方式更具有安全可靠性。
yangwei_pk
2014-01-01 · TA获得超过1.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:3094
采纳率:37%
帮助的人:2203万
展开全部
电网中一定范围内,对某类设备或某类部件而言,当只能允许其中1件发生故障(或退运)时才不至于影响向用户或下级电网供电(再多1件就会影响正常供电),此种运行方式就称为该类设备(或部件)在该范围内的N-1方式。当能允许2台设备或部件故障或退运,而不至于影响继续向用户或下级电网供电的方式就是N-2。以此类推还有N-3,N-4,。。。。。。
举个简单的例子,在两个变电所间有一个双回联络线,对线路而言就是N-1,因为其中一条故障,另一条仍能保持供电;如果是三回线,则对线路而言就是N-2,因为即使其中两条线路失电,两变电所间的电气联系仍未中断。
当然这里只是简单的解释,严格意义上还应该有容量的概念。就以上面线路的例子,严格说来,三条线路输送容量应该一样,并以其中一条线路的容量为前提。如果容量不一样,情况就很复杂,应该对每台设备进行编号,并按每条线路停运时,分别给出N-1、N-2的条件。当然,还可以简单按最小容量的设备容量进行条件设定,这样,无论哪台设备故障也都能满足了。