西门子MP277如何通过以太网读取S7-200数据 5

MP277触摸屏IP地址为192.168.0.21,S7-200PLC配CP241-1通讯模块,通过以太网向导设置IP为192.168.0.20.现在用电脑通过网口分别和... MP277触摸屏IP地址为192.168.0.21,S7-200PLC配CP241-1通讯模块,通过以太网向导设置IP为192.168.0.20.现在用电脑通过网口分别和触摸屏及PLC通讯正常,都可以传程序。PLC和触摸屏通过网口连接后,CP243-1上RUN灯和LINK灯正常绿灯。但触摸屏确读不出PLC地址内数据,直接通过触摸屏控制PLC输出也无反应,是什么原因?如何解决?
是CP243-1,不是CP241-1,上面写错了
展开
 我来答
wbgood123
2014-04-06 · 超过25用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:69
采纳率:100%
帮助的人:36.3万
展开全部
触摸屏控制PLC输出实质是通过PLC中程序触发,举个例子S7-200一个简单程序,通过M0.0来输出Q0.0,那么触摸屏对应的按钮对应地址为M0.0,触发就可以输出Q0.0了。
另外,你要在winccflexible中建立于S7-200的连接。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
飞过海湖
2014-04-06
知道答主
回答量:50
采纳率:0%
帮助的人:28.9万
展开全部
不是设置IP地址就可以的,通讯模块和上级PLC的通讯没有设置,要在设置向导里把数据交换的地址和容量设置好。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起