某变电所有2台双绕组主变压器,4回高压出现采用双母式分段接线,
简要说明双母分段接线的优点
说明各类断路器的名称和作用 展开
接线特点:通常将一组母线作为备用母线(如II母线),另一组母线(如I母线)用
分断断路器QFd分成两段,并作为工作母线,母联断路器QFL1及QFL2平时
断开。若将均用分断断路器分成两段,则可构成双母线四分段接线。
主要优点:在发电厂、变电站中,母线发生故障的影响范围很大。采用单母线或双
母线接线时,一段母线故障将造成约半数的回路停电或短时停电。大型
发电厂和变电站对运行卡靠性和灵活性的要求很高,必须注意避免母线
系统故障以及限制母线故障的影响范围,防止全厂停点事故的发生,为
此可考虑采用双母线分段接线。双母线分段接线具有相当高的供电可靠
性与灵活性。
主要缺点:所使用的电气设备更多,配电装置也更复杂
麻烦再帮忙解答下4 5两道题
谢谢
开关电器是用来接通和开断电路的电气设备。高压开关通常是指10千伏及以上的开关,它包括高压断路器、隔离开关和负荷开关三种。
断路器具有完善的灭弧装置,是高压开关中性能最完善的一种开关,它能切合正常工作电流,又能切断短路电流。隔离开关没有灭弧装置,它不能带负荷拉合,更不能切断短路电流。隔离开关的主要作用:①隔离电源。在电气设备停电检修时(如断路器停电检修),用隔离开关将停电检修设备与电源隔离,形成明显的断开点,以保证工作人员检修安全。②倒排操作。双母线接线的电路中,利用与母线连接的隔离开关,可在不中断供电的情况下将供电线路从一组母线切换到另一组母线上供电,以实现双母线接线中母线检修不停电。
另外隔离开关也能拉合小电流电路(如小于2安培的电路)。
负荷开关只有简单的灭弧装置,它只能切合正常工作电流,不能切断短路电流。负荷开关常与高压熔断器配合使用,由高压熔断器来切断短路电流,实现短路保护。
2024-08-23 广告
接线特点:
通常将一组母线作为备用母线(如II母线),另一组母线(如I母线)用分断断路器QFd分成两段,并作为工作母线,母联断路器QFL1及QFL2平时断开。若将均用分断断路器分成两段,则可构成双母线四分段接线。
主要优点:
在发电厂、变电站中,母线发生故障的影响范围很大。采用单母线接线时,一段母线故障将造成约半数的回路停电或短时停电。大型发电厂和变电站对运行卡靠性和灵活性的要求很高,必须注意避免母系统故障以及限制母线故障的影响范围,防止全厂停点事故的发生,此可考虑采用双母线分段接线。双母线分段接线具有相当高的供电可靠性与灵活性。
主要缺点:
所使用的电气设备更多,配电装置也更复杂。