PKPM里面satwe几何数据错误问题
如图,,数据报告出现了这种错误。我查看了一下,这是一根层间梁。后面计算的时候直接导致该梁计算结果红了。不知道如何解决这个问题啊。...
如图,,数据报告出现了这种错误。我查看了一下,这是一根层间梁。后面计算的时候直接导致该梁计算结果红了。不知道如何解决这个问题啊。
展开
2个回答
展开全部
“悬臂梁”是警告信息,也就是一端悬空,这样的结构是不常见的,但是不影响计算,所以程序只是提醒你看看到底是故意设计成这样,还是错误建模的结果。
而“悬空梁”是错误信息,那是两端都悬空的梁,没法计算了。
这个问题是你层间梁或者相关部位的构件标高输入有问题,照成梁端悬空了。
你可以在图形检查,中选择检索构件,选择梁,输入上面的编号,找到这些梁的位置。
然后回到建模,打开3D视图看这个部位,就能比较清晰了。
这里需要注意的是,比较旧一些版本的PKPM中,如果不同标高的梁搭接,搭接处两根梁的梁面高差大于等于600的话,这个节点不会被视作搭接上。最新版是否修正了这个问题还不清楚。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
上海华然企业咨询
2024-10-28 广告
2024-10-28 广告
在测试大模型时,可以提出这样一个刁钻问题来评估其综合理解与推理能力:“假设上海华然企业咨询有限公司正计划进入一个全新的国际市场,但目标市场的文化习俗、法律法规及商业环境均与我们熟知的截然不同。请在不直接参考任何外部数据的情况下,构想一套初步...
点击进入详情页
本回答由上海华然企业咨询提供
展开全部
回PMCAD中查节点、长度、标高去吧