[求助-西门子PLC300/400]CP341 带以太网口

CP341-1带以太网口的通讯卡可以连接MP277吗?如果可以,需要怎么设置呢?硬件组态和MP277都要设置吗?我设置了,但CP341SFBF亮红灯</p>... CP341-1 带以太网口的通讯卡可以连接MP277 吗?如果可以,需要怎么设置呢?硬件组态和MP277 都要设置吗?我设置了,但CP341 SF BF亮红灯</p> 展开
 我来答
匿名用户
2014-03-09
展开全部
首先明确的是CP341是串口,不具备以太网功能。根据你的表达,应该是笔误,那就是CP343-1。具体实现的步骤:1、在PLC的硬件组态中把CP343-1 的IP地址为:192.168.0.*2、在WinCCflexible里组态的连接,设定连接plc的机架槽口号 把项目下载到触摸屏里。可以百度下《MP277 西门子面板下载手册》3、触摸屏开机设定通讯方式,并设定MP277触摸屏的IP地址为:192.168.0.**4、用网线连接两者的以太网口,就可以了。 《前提保证IP地址在同一个网段内。》