用wincc图形编辑器的输入输出域向plc的MD0输入十进制数字怎么设置

内部变量如何设置,输入输出域如何设置,请大神指教... 内部变量如何设置,输入输出域如何设置,请大神指教 展开
 我来答
三翼炽天使
推荐于2018-04-13 · TA获得超过8747个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:98%
帮助的人:793万
展开全部
  wincc建立和下位机的连接,然后创建和MD0连接的变量。右击IO域--组态--选择和MD0连接变量即可。IO域的格式设置对十进制,格式为9999,建立的变量应该为无符号或者有符号32位整数,如果还想保留小数的就就设置为浮点数,IO域输出格式为999.9。
  图形图像类软件,用于绘制编辑各种图形的软件工具,主要包括:矢量图、工程图、流程图、结构图等等。广泛地应用于涉及到工作、生活、生产、教育、科技、出版等几乎所有的领域中。
IT与制药
2014-04-29 · TA获得超过4630个赞
知道大有可为答主
回答量:4899
采纳率:44%
帮助的人:3300万
展开全部
现在wincc建立和下位机的连接,然后创建和MD0连接的变量。右击IO域--组态--选择和MD0连接变量即可
更多追问追答
追问

数字对不上啊

这是变量和输入输出域的设定,大神说的详细点,我是小白,可追分

追答
IO域的格式设置对十进制,格式为9999